摘要:本文件规定了各类通用用电设备配电设计的基本要求和技术措施。本文件适用于新建、扩建和改建工程中通用用电设备的配电设计。
Title:Code for Power Supply and Distribution Design of General Electrical Equipment
中国标准分类号:K43
国际标准分类号:29.020
封面预览
拓展解读
以下是关于GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》的一些常见问题及其详细解答。
回答: GB 50055-2011适用于工业与民用建筑中额定电压为交流1kV及以下的通用用电设备(如电动机、电加热设备、照明设备等)的配电设计。该标准不适用于特殊用途的电气设备,例如矿井、船舶、爆炸危险场所等的配电设计。
回答: 是的,配电系统的设计必须根据用电设备的负荷等级进行划分。负荷等级分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。一级负荷需要双重电源供电或备用电源,二级负荷建议采用双回路供电,而三级负荷则可以根据实际情况选择单回路供电。
回答: 用电设备的计算负荷是根据设备的实际运行工况和负荷特性进行计算的。通常包括以下步骤:
回答: 根据GB 50055-2011的规定,配电线路的保护装置应满足以下要求:
回答: GB 50055-2011规定低压配电系统的接地形式主要有以下几种:
回答: 照明设备的配电设计需注意以下几点:
回答: 电动机的启动方式主要包括:
回答: 是的,GB 50055-2011强调配电系统的设计应符合环保要求,例如减少电缆损耗、优化配电路径以降低能耗,以及选用环保型材料和设备。
回答: 谐波问题可以通过以下方法解决:
回答: 是的,设计时应预留一定的裕度,以便未来增加设备或调整负荷分布。同时,应合理规划配电路径和设备选型,以适应未来的扩展需求。