    GB 4876-1985 交流高压断路器的线路充电电流开合试验
    交流高压断路器线路充电电流开合试验电力系统测试方法
    15 浏览2025-06-09 更新pdf0.28MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了交流高压断路器进行线路充电电流开合试验的技术要求、试验方法和评定准则。本文件适用于额定电压为72.5kV及以上的交流高压断路器的线路充电电流开合试验。
    Title:AC High Voltage Circuit Breaker Line Charging Current Making and Breaking Test
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    GB 4876-1985 交流高压断路器的线路充电电流开合试验
  • 拓展解读

    GB 4876-1985 标准主要内容

    GB 4876-1985 是关于交流高压断路器的线路充电电流开合试验的标准,主要用于规范高压断路器在特定条件下的性能测试要求和方法。以下是该标准的主要内容:

    • 适用范围:适用于额定电压高于1kV的交流高压断路器。
    • 试验条件:
      • 规定了断路器在不同电压等级下的开合试验要求。
      • 明确了线路充电电流的具体值及测试环境。
    • 试验方法:
      • 详细描述了如何进行开合试验的操作步骤。
      • 包括试验设备的选择、接线方式以及数据记录的要求。
    • 性能要求:
      • 断路器在开合过程中应满足无电弧重燃、无机械损伤等性能指标。
      • 对断路器的耐压能力提出了具体要求。

    与老版本的变化对比

    相比之前的版本,GB 4876-1985 在以下几个方面进行了改进和调整:

    • 试验条件更严格:
      • 提高了对线路充电电流值的要求。
      • 增加了对高海拔地区使用的特殊适应性测试。
    • 试验方法更精确:
      • 引入了更高精度的测量仪器,确保数据准确性。
      • 优化了试验操作流程,减少人为误差。
    • 性能要求更全面:
      • 新增了对断路器抗干扰能力的评估。
      • 强化了对断路器使用寿命的考核指标。