摘要:本文件规定了船舶居住区舱室通风系统的防疫设计要求,包括系统设计原则、空气处理、过滤消毒措施、气流组织及维护管理等内容。本文件适用于新造船舶和重大改装涉及居住区舱室通风系统的船舶防疫设计,其他类型船舶可参照执行。
Title:Design Requirements for Epidemic Prevention of Ventilation Systems in Ship Living Area Cabins
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
TCANSI 142-2024《船舶居住区舱室通风系统防疫设计要求》相较于旧版标准,在多个方面进行了优化和更新。本文将聚焦于“气流组织设计”这一重要条文的变化及其应用方法进行深入解析。
在旧版标准中,对于气流组织的设计更多关注的是基本的空气流通效率,而对于具体的流向控制和污染隔离措施描述较为笼统。而在新版标准中,明确提出了基于分区管理的气流组织设计理念,强调了不同功能区域(如生活区、医疗隔离区等)之间的空气流动应遵循单向流动原则,避免交叉感染风险。
以医疗隔离区为例,按照TCANSI 142-2024的要求,该区域的通风系统应当采用负压设计,确保内部空气不会外泄。具体实施时,首先需要精确计算所需的新风量与排风量,保证每小时至少换气6次以上。其次,在实际布置送风口和回风口的位置时,应尽量使送风方向与人员活动方向相反,从而有效捕捉并排出可能携带病原体的空气。
此外,为确保上述设计能够达到预期效果,还需定期对系统的运行状态进行监测。例如安装压差传感器来实时监控各区域间的压力差值,当发现异常应及时调整风机转速或阀门开度。同时,对于过滤装置的选择也至关重要,高效微粒空气过滤器(HEPA)是推荐使用的类型之一,它能有效去除空气中直径大于等于0.3微米的颗粒物,包括病毒和细菌。
通过以上分析可以看出,TCANSI 142-2024不仅提高了对气流组织设计的技术要求,还提供了更为科学合理的指导方案。这不仅有助于提升船舶居住环境的安全性,也为应对突发公共卫生事件提供了有力保障。