资源简介
摘要:本文件规定了蒸汽管道采用气凝胶绝热毡保温技术的设计、选材、施工、验收及维护要求。本文件适用于工业与民用建筑中蒸汽管道的气凝胶绝热毡保温工程。
Title:Technical Specification for Thermal Insulation of Steam Pipes Using Aerogel Insulation Felt
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.100
封面预览
拓展解读
在TQGCML 545-2022《蒸汽管道采用气凝胶绝热毡保温技术规程》中,有一项重要的更新是关于气凝胶绝热毡安装方式的规定。相比旧版标准,新版对粘贴式和机械固定式两种安装方式提出了更为详细的指导。
以粘贴式安装为例,新版标准明确了以下关键点:首先,在施工前必须确保基层表面清洁干燥且无油污,这一步骤直接关系到粘结效果的好坏。其次,选用合适的专用粘结剂至关重要,应根据环境温度、湿度等因素选择适合的产品,并严格按照说明书调配比例。再次,铺设气凝胶绝热毡时需保证接缝严密,必要时可使用密封胶带处理边缘部位以防冷桥形成。最后,完成铺设后要进行至少24小时的养护期,期间避免受到外界干扰如雨水冲刷等。
这些具体措施不仅提高了施工质量,还延长了保温系统的使用寿命,对于保障蒸汽输送过程中的节能降耗具有重要意义。因此,在实际操作过程中,务必遵循上述规范要求,确保每一环节都达到标准。