资源简介
摘要:本文件规定了井下移动瓦斯抽采泵站的建设要求、设计原则、施工规范、验收标准及运行维护技术要求。本文件适用于煤炭开采过程中井下移动瓦斯抽采泵站的规划、建设和管理。
Title:Construction Specification for Underground Mobile Gas Extraction Pumping Station
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:73.020
封面预览
拓展解读
本文以《TQGCML 544-2022 井下移动瓦斯抽采泵站建设规范》中关于“防爆电气设备选型”这一重要条文为例,详细解读其在实际应用中的关键点及注意事项。
在TQGCML 544-2022版本中,对井下移动瓦斯抽采泵站内防爆电气设备的选型提出了更为严格的要求。与旧版相比,新版标准不仅强调了设备的防爆等级需符合GB 3836.1的规定,还特别增加了对设备外壳防护等级以及温升控制的具体要求。
在实际应用时,首先需要根据泵站所在区域的爆炸性气体环境类别来确定防爆电气设备的最低防爆等级。例如,在I类危险区域内,设备必须达到Ex ia IIC T4的防爆等级。同时,设备的外壳防护等级不得低于IP54,以确保设备在井下潮湿、多尘的工作环境中能够正常运行并防止异物侵入。
其次,在选择防爆电气设备时,还需关注其内部元器件的温升特性。新版标准明确规定,所有防爆电气设备在额定负载下工作时,表面最高温度不得超过设备铭牌上标注的安全限值。这意味着企业在采购设备时,不仅要核对设备的防爆合格证,还要仔细检查设备的温升测试报告,确保其满足现场工况需求。
此外,为保障设备长期稳定运行,建议定期对防爆电气设备进行维护保养。包括但不限于清洁设备表面、检查接线端子是否松动、检测接地系统完整性等。特别是在井下作业环境中,由于湿度较高且存在腐蚀性气体,更应加强日常巡检力度,及时发现并处理潜在隐患。
综上所述,《TQGCML 544-2022》对井下移动瓦斯抽采泵站内防爆电气设备选型提出了更加细致严格的要求。企业应当严格按照新版标准执行,在设备选型、安装调试以及后续运维过程中充分考虑各项指标参数,从而有效提升泵站整体安全性能。