    TKT sc02202-2022 集中空调通风系统检测技术服务流程
    集中空调通风系统检测技术服务流程空气质量
    15 浏览2025-06-02 更新pdf0.38MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了集中空调通风系统检测技术服务的术语和定义、基本要求、检测内容与方法、报告编制及服务质量评价。本文件适用于集中空调通风系统检测技术服务的实施与管理。
    Title:Technical Service Process for Central Air Conditioning and Ventilation System Testing
    中国标准分类号:P45
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    TKT sc02202-2022 集中空调通风系统检测技术服务流程
  • 拓展解读

    集中空调通风系统的检测对于保障室内空气质量具有重要意义。在TC/T 02202-2022《集中空调通风系统检测技术服务规范》与旧版标准相比,有一项重要的变化值得关注,即关于送风温度测量点布置的要求。

    在旧版标准中,对送风温度的测量点布置没有具体规定,这可能导致不同检测机构在实际操作中的方法不一致,影响数据的可比性和准确性。而在新版标准中,明确规定了送风温度测量点应设置在距离送风口1.5米处,并且需要确保该位置处于空气主流区域,避免受到局部气流干扰。

    这一改动的主要目的是为了提高检测结果的真实性和可靠性。通过统一测量点的位置,可以减少因测量位置不当带来的误差,从而更准确地反映集中空调通风系统的运行状态。例如,在某些情况下,如果测量点过于靠近送风口或者偏离主流区域,则测得的温度可能无法代表整个送风范围内的平均温度,进而影响对系统性能评估的准确性。

    应用这一条文时,检测人员需要仔细确认送风温度测量点的具体位置。首先,要了解所使用的送风设备类型及其工作原理,以确定主流区域的大致范围;其次,在现场进行实地考察,找到最符合要求的位置来布置测量仪器;最后,在每次检测过程中都严格按照规定的标准执行,确保数据的一致性。

    总之,《集中空调通风系统检测技术服务规范》(TC/T 02202-2022)通过对送风温度测量点布置做出明确要求,提高了检测工作的科学性和规范性,有助于更好地维护和管理集中空调通风系统,保障人们的健康生活环境。