资源简介
摘要:本文件规定了消防灭火用气瓶的定期检验与评定的技术要求、检验方法和评定规则。本文件适用于消防灭火系统中使用的各类气瓶的定期检验与安全评定。
Title:Regular Inspection and Evaluation of Fire Extinguishing Gas Cylinders
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
《TGDFPA 001-2022消防灭火用气瓶定期检验与评定》相较于旧版标准,在诸多细节上进行了优化和调整。今天我将聚焦于“水压试验压力”这一关键指标的变化,来探讨新标准的应用方法。
在TGDFPA 001-2022中,水压试验压力由原来的公称工作压力的1.5倍提升至2倍。这意味着对于相同规格的消防灭火用气瓶,在定期检验过程中需要承受更高的试验压力。这种变化的主要目的是为了更严格地检测气瓶的安全性能,确保其在极端条件下的可靠性。
那么,如何正确执行这一新的水压试验呢?首先,检验机构应当配备能够精确施加并控制两倍公称工作压力的设备。其次,在进行试验前,必须对气瓶进行全面的外观检查,确保没有明显的损伤或缺陷。只有通过了外观检查的气瓶才能进入水压试验环节。
试验时,应缓慢加压至规定的试验压力,并保持至少30秒的时间,期间密切观察气瓶的状态。如果发现有泄漏、变形或其他异常情况,则该气瓶应立即停止使用并进行进一步的专业评估。
此外,试验结束后,还需对气瓶内部进行彻底清洗,以去除残留的水分和其他杂质,防止因积水导致腐蚀等问题的发生。