  • GBT 15166.4-2021 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器

    GBT 15166.4-2021 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器
    高压交流熔断器并联电容器外保护熔断器电气设备
    17 浏览2025-06-09 更新pdf0.55MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了额定电压3kV及以上、频率不超过400Hz的高压交流系统中并联电容器组外部保护用熔断器的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法及标志等。本文件适用于高压交流系统中用于并联电容器组外部保护的熔断器。
    Title:High voltage AC fuses - Part 4: Fuses for external protection of shunt capacitors
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.120.40

  • 封面预览

    GBT 15166.4-2021 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器
  • 拓展解读

    GBT 15166.4-2021 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器 常见问题解答

    什么是 GBT 15166.4-2021 标准?

    GBT 15166.4-2021 是中国国家标准化管理委员会发布的关于高压交流熔断器的标准,主要针对用于保护并联电容器组的熔断器的设计、制造、测试和应用要求。

    为什么需要对并联电容器组进行外部保护?

    并联电容器组在运行过程中可能会因为过载、短路或内部故障而产生异常电流,这些情况可能损坏设备甚至引发火灾。因此,需要通过外部保护装置(如熔断器)来快速切断故障电路,保障系统安全。

    GBT 15166.4-2021 中对熔断器的技术要求有哪些?

    • 熔断器需具备足够的额定电压和额定电流,以适应并联电容器的工作条件。
    • 熔断特性需满足快速响应的要求,避免长时间的过流对设备造成损害。
    • 熔断器需具有良好的机械强度和绝缘性能,以适应恶劣的运行环境。
    • 必须通过耐热、耐湿、耐振动等环境试验。

    如何选择合适的熔断器规格?

    选择熔断器时,需根据并联电容器组的额定容量、工作电压及预期的故障电流进行计算。通常情况下,熔断器的额定电流应略高于电容器组的额定电流,同时其分断能力需大于预期的最大短路电流。

    熔断器的安装位置有何特殊要求?

    • 熔断器应安装在并联电容器组与电源之间的主回路上,以便在发生故障时迅速切断整个电容器组。
    • 安装时需确保熔断器与电容器组的连接可靠,避免接触不良导致额外的发热风险。
    • 熔断器周围应留有足够的散热空间,防止因温度过高影响其正常工作。

    熔断器在实际运行中常见的故障有哪些?

    • 误动作:由于瞬态过电压或浪涌电流导致熔断器不必要的跳闸。
    • 拒动作:故障电流超过熔断器的分断能力,未能及时切断电路。
    • 老化失效:长期运行后熔断器的材料性能下降,无法满足设计要求。

    如何判断熔断器是否需要更换?

    • 检查熔断器外观是否有明显的烧毁痕迹或变形。
    • 测量熔断器两端的电阻值,若显著增大则表明熔体已熔断。
    • 定期记录熔断器的动作次数,当达到制造商规定的最大动作次数时应及时更换。

    GBT 15166.4-2021 是否适用于所有类型的并联电容器组?

    该标准主要适用于额定电压为 72.5kV 及以上的高压交流并联电容器组。对于低压或特殊用途的电容器组,可能需要参考其他相关标准。

    如何验证熔断器是否符合 GBT 15166.4-2021 的要求?

    • 查阅产品的型式试验报告,确认是否包含标准要求的所有测试项目。
    • 检查产品说明书中的技术参数是否满足标准规定。
    • 必要时可委托第三方检测机构进行独立验证。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 15166.1-1994 交流高压熔断器 术语

    GBT 15166.4-1994 交流高压熔断器 通用试验方法

    GBT 15166.5-2008 高压交流熔断器.第5部分:用于电动机回路的高压熔断器的熔断件选用导则

    GBT 15166.4-2008 高压交流熔断器.第4部分:并联电容器外保护用熔断器

    GBT 15166.5-2022 高压交流熔断器 第5部分:用于电动机回路的高压熔断器的熔断件选用导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1