    摘要:本文件规定了核电厂放射性废物干燥处理系统的设计原则、技术要求、性能指标及安全措施。本文件适用于核电厂放射性废物干燥处理系统的规划、设计、制造、安装和验收。
    Title:Design Requirements for Radioactive Waste Drying Treatment Systems in Nuclear Power Plants
    中国标准分类号:K71
    国际标准分类号:13.030.30

  • 封面预览

    TCNIDA 002-2022 核电厂放射性废物干燥处理系统设计要求
  • 拓展解读

    核电厂放射性废物干燥处理系统的设计对保障核安全至关重要。在TCNIDA 002-2022与旧版标准相比中,有一项重要的改动值得关注,即关于“干燥器排气过滤装置”的要求。

    在旧版标准中,对于干燥器排气过滤装置仅提出了一般性的性能要求,而在新版标准中明确规定了该装置必须采用高效微粒空气过滤器(HEPA),并且需要满足以下几点:第一,HEPA过滤器的穿透率不得超过0.01%,以确保能够有效去除空气中直径大于等于0.3微米的颗粒物;第二,过滤器的完整性需通过定期检测来验证,检测频率至少为每半年一次,并且每次更换新的过滤器后都必须进行完整性测试;第三,在设备运行期间如果发现过滤效率下降,则应立即停止使用并更换过滤器。

    这一变化主要是基于近年来国际上对于放射性气溶胶控制技术的进步以及更严格的安全标准所作出的调整。通过引入更为精确的技术指标和操作规范,可以进一步降低放射性气溶胶排放的风险,从而更好地保护环境和工作人员健康。因此,在实际应用过程中,设计人员应当严格按照新版标准的要求选择合适的HEPA过滤器,并建立健全的维护保养制度,确保系统的长期稳定可靠运行。