资源简介
摘要:本文件规定了夹心卷的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于以饼干、蛋糕等为外层,夹心或注入奶油、果酱等馅料制成的夹心卷类食品的生产、检验和销售。
Title:Sandwich Roll
中国标准分类号:XK13
国际标准分类号:67.240
封面预览
拓展解读
TCI 125-2022《夹心保温板建筑应用技术规程》相较于旧版标准,在多个方面进行了更新和优化。本文将聚焦于“夹心保温板与主体结构的连接方式”这一关键条文的变化,并详细解读其在实际工程中的应用方法。
在旧版标准中,对于夹心保温板与主体结构的连接要求较为笼统,缺乏具体的技术参数指导。而在新版标准中,明确规定了连接件的种类、数量以及安装间距等具体指标。例如,新版标准要求使用具有耐久性的不锈钢或热镀锌钢材作为连接件材料,且每平方米至少需要布置6个连接点,相邻连接点之间的最大间距不得超过300毫米。
这种变化的背后是为了提高建筑的安全性和耐久性。通过增加连接点的数量和密度,可以有效防止因温度变化导致的板材位移问题,同时也能增强整个系统的抗震性能。此外,对材料的选择也更加严格,以确保长期使用的可靠性。
在实际应用时,施工单位应当严格按照这些规定执行。首先,应根据设计图纸准确计算所需连接件的数量和位置;其次,在施工过程中要确保每个连接件都牢固地固定在墙体上,并且保持适当的张力;最后,还需定期检查维护,及时更换老化或损坏的连接件,以保障建筑物的整体稳定性。
总之,《夹心保温板建筑应用技术规程》(TCI 125-2022)通过对连接方式的具体化要求,不仅提升了建筑节能效果,还大大增强了建筑的安全性和使用寿命。这对于推动绿色建筑发展具有重要意义。