  • GBT 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

    GBT 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    电气继电器保护装置电快速瞬变脉冲群抗扰度试验电磁兼容
    16 浏览2025-06-09 更新pdf0.54MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了量度继电器和保护装置的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的要求、试验条件、试验方法及评定准则。本文件适用于额定电压不超过1000V AC或1500V DC的量度继电器和保护装置的电快速瞬变脉冲群抗扰度测试。
    Title:Electrical relays - Part 22-4: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - Test for immunity to fast transient bursts
    中国标准分类号:K31
    国际标准分类号:29.240.70

  • 封面预览

    GBT 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  • 拓展解读

    GBT 14598.10-2007标准概述

    GBT 14598.10-2007是中国国家标准化管理委员会发布的关于电气继电器的标准,其全称是《电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》。这一标准主要针对量度继电器和保护装置在面对电快速瞬变脉冲群(EFT)干扰时的抗扰度能力进行了详细规定。这种干扰通常来源于开关操作、雷击等自然或人为因素,会对电力系统的稳定运行造成威胁。因此,该标准对于确保设备的可靠性和安全性具有重要意义。

    电快速瞬变脉冲群抗扰度的重要性

    在现代电力系统中,电快速瞬变脉冲群是一种常见的电磁干扰源。这些脉冲群可能由开关操作、感应电机启动或线路切换等事件引发。如果不加以防护,这些干扰可能会导致继电器误动作或损坏,从而影响整个电力系统的正常运行。因此,评估设备对这类干扰的抗扰度成为设计和测试的重要环节。

    • 误动作风险:电快速瞬变脉冲群可能导致继电器错误触发,进而引发不必要的停电或设备故障。
    • 设备损坏:长期暴露于高强度干扰下,设备内部元件可能受到不可逆的损害。

    标准的具体要求与测试方法

    根据GBT 14598.10-2007的规定,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验需要满足以下条件:

    • 测试频率范围:从1MHz到500MHz。
    • 测试电压等级:分为不同的级别,例如1kV、2kV、4kV等。
    • 测试波形:采用特定的上升时间和重复频率。

    测试过程中,设备需在不同条件下运行,以验证其在干扰环境下的稳定性。例如,在某次测试中,一款高压断路器的继电器在承受4kV的脉冲群干扰后,仍能保持正常工作状态,证明了其良好的抗扰性能。

    实际应用中的挑战与解决方案

    在实际应用中,设备面临的干扰情况往往比实验室测试更为复杂。为了提高设备的抗扰能力,工程师们通常采取以下措施:

    • 优化电路设计,增加滤波器以减少高频干扰。
    • 选用高质量的元器件,增强设备的整体耐压性。
    • 实施严格的生产质量控制,确保每台设备均符合标准要求。

    例如,某电力公司通过改进继电器的设计,成功将设备的抗扰度提升至6kV水平,显著降低了因干扰导致的故障率。

    总结

    GBT 14598.10-2007标准为量度继电器和保护装置提供了明确的抗扰度测试规范,有助于保障电力系统的安全运行。通过对电快速瞬变脉冲群抗扰度的研究与实践,相关行业不仅能够有效应对电磁干扰带来的挑战,还能进一步推动技术进步,实现更高效、更可靠的电力供应。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 14597-2010 电工产品不同海拔的气候环境条件

    GBT 14598.10-1996 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇: 快速瞬变干扰试验

    GBT 14598.11-1997 电气继电器 第19部分: 分规范 有质量评定的有或无机电继电器

    GBT 14598.11-2011 量度继电器和保护装置.第11部分:辅助电源端口电压暂降、短时中断、电压变化和纹波

    GBT 14598.118-2021 量度继电器和保护装置 第118部分:电力系统同步相量 测量

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1