  • GBT 11973-1997 加气混凝土抗冻性试验方法

    GBT 11973-1997 加气混凝土抗冻性试验方法
    加气混凝土抗冻性试验方法建筑材料性能测试
    13 浏览2025-06-09 更新pdf0.26MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了加气混凝土抗冻性试验的方法、设备、试件制备及试验步骤。本文件适用于评定加气混凝土在反复冻融循环条件下的抗冻性能。
    Title:Test Method for Freeze-Thaw Resistance of Aerated Concrete
    中国标准分类号:Q21
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    GBT 11973-1997 加气混凝土抗冻性试验方法
  • 拓展解读

    GBT 11973-1997 加气混凝土抗冻性试验方法

    加气混凝土作为一种轻质、保温性能优良的建筑材料,在建筑行业中得到了广泛应用。然而,其抗冻性直接影响到材料的耐久性和使用寿命。为了规范加气混凝土抗冻性的测试方法,国家标准 GBT 11973-1997 提供了详细的试验流程和技术要求。本文将围绕该标准的核心内容进行分析,并探讨其在实际应用中的意义。

    试验方法概述

    GBT 11973-1997 标准详细规定了加气混凝土抗冻性试验的操作步骤和评判依据。该方法通过模拟自然环境下的冻融循环,评估材料在反复冻融作用下的性能变化。以下是试验的主要步骤:

    • 试样准备:选取符合标准尺寸的加气混凝土试件,确保表面光滑无缺陷。
    • 初始质量与强度测定:在试验开始前,记录试样的初始质量及抗压强度。
    • 冻融循环:将试样置于冷冻箱中,温度控制在 -20℃ ± 2℃,保持 4 小时后移至水槽中融化,温度控制在 10℃ ± 2℃,保持 4 小时,完成一次冻融循环。
    • 循环次数:通常进行 25 次或 50 次冻融循环,具体次数根据设计需求确定。
    • 最终质量与强度测定:试验结束后,重新测量试样的质量变化率和抗压强度下降率。

    试验结果的评价指标

    根据 GBT 11973-1997 的要求,抗冻性试验的结果主要通过以下两个指标进行评价:

    • 质量损失率:计算试样在冻融循环后的质量损失占初始质量的比例,用于反映材料的物理稳定性。
    • 抗压强度损失率:计算试样在冻融循环后的抗压强度下降值占初始强度的比例,用于衡量材料的力学性能变化。

    这两个指标共同构成了评估加气混凝土抗冻性的重要参考依据。

    标准的应用价值

    GBT 11973-1997 的制定为加气混凝土产品的质量控制提供了科学依据。通过该标准的实施,可以有效筛选出具有优异抗冻性能的产品,从而提高建筑物的耐久性,延长其使用寿命。此外,该标准还促进了相关行业的技术进步,为新材料的研发提供了技术支持。

    总之,GBT 11973-1997 是一项具有重要实践意义的标准,它不仅规范了加气混凝土抗冻性试验的方法,也为建筑行业的可持续发展奠定了坚实的基础。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 11971-1997 加气混凝土力学性能试验方法

    GBT 11972-1997 加气混凝土干燥收缩试验方法

    GBT 11975-1997 加气混凝土干湿循环试验方法

    GBT 11982.1-1989 聚氯乙烯卷材地板 带基材的聚氯乙烯卷材地板

    GBT 11982.2-1996 聚氯乙烯卷材地板 第2部分;有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1