摘要:本文件规定了额定容量为10MVA及以上、电压等级为10kV及以上的液浸式电力变压器的温升限值和试验方法。本文件适用于三相或单相交流电力变压器,包括配电变压器和电力变压器。
Title:Power transformers - Part 2: Temperature rise of liquid-immersed transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
GB/T 1094.2-2013是中国国家标准化管理委员会发布的关于电力变压器的技术规范,其全称是《电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升》。这一标准主要针对液浸式变压器的温升问题进行了详细的规范和指导,旨在确保变压器的安全运行和延长设备使用寿命。温升问题是电力系统中变压器设计与维护的关键指标之一,直接影响到变压器的性能和可靠性。
变压器的温升是指其内部温度与环境温度之间的差值。过高的温升会导致绝缘材料老化加速、机械强度下降,甚至引发故障。因此,控制温升是保证变压器长期稳定运行的重要措施。根据GB/T 1094.2-2013的规定,不同类型的液浸式变压器应满足不同的温升限值要求。
GB/T 1094.2-2013中详细列出了液浸式变压器的温升限值以及测试方法。例如:
以某大型发电厂为例,其使用的液浸式变压器因未严格按照GB/T 1094.2-2013标准设计,在连续高负荷运行后出现了严重的绕组过热现象。技术人员通过检测发现,该变压器的实际温升超出标准限值约20%,导致绝缘层提前老化。经过整改并重新符合标准后,设备运行状况显著改善,故障率大幅降低。
GB/T 1094.2-2013标准为液浸式变压器的设计与制造提供了科学依据,有效保障了电力系统的安全稳定运行。通过对温升问题的严格控制,不仅可以延长设备寿命,还能减少维护成本,提高经济效益。未来,随着新能源发电的快速发展,液浸式变压器的应用将更加广泛,进一步凸显该标准的重要性。