    摘要:本文件规定了干式电力变压器的定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电压等级为10kV及以下的干式电力变压器。
    Title:Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
    中国标准分类号:K23
    国际标准分类号:29.180

  • 封面预览

    GBT 1094.11-2007 电力变压器 第11部分:干式变压器
  • 拓展解读

    GBT 1094.11-2007 干式变压器常见问题解答

    GBT 1094.11-2007 是中国国家标准,规定了干式电力变压器的设计、制造、试验和安装要求。

    1. GBT 1094.11-2007 的适用范围是什么?

    GBT 1094.11-2007 主要适用于以空气作为绝缘介质的电力变压器,包括环氧树脂浇注式和包封绕组式干式变压器。这些变压器通常用于工业和商业环境中,具有较高的安全性和可靠性。

    2. 干式变压器与油浸式变压器的主要区别是什么?

    • 冷却介质不同: 干式变压器使用空气作为冷却介质,而油浸式变压器则使用变压器油。
    • 防火性能: 干式变压器由于无油,具有更高的防火安全性。
    • 应用场景: 干式变压器常用于对防火要求较高的场所,如地下变电站或高层建筑。

    3. 干式变压器的温升限值是如何规定的?

    根据 GBT 1094.11-2007,干式变压器的温升限值取决于绕组材料类型。例如:

    • 对于 A 级绝缘材料,绕组温升不得超过 60K。
    • 对于 F 级绝缘材料,绕组温升不得超过 100K。
    • 对于 H 级绝缘材料,绕组温升不得超过 125K。

    这些限值确保了变压器的长期可靠运行。

    4. 干式变压器的绝缘系统有哪些要求?

    GBT 1094.11-2007 对干式变压器的绝缘系统有严格要求,主要包括:

    • 绕组的主绝缘和纵绝缘必须满足相应的电压等级要求。
    • 绝缘材料需具备良好的耐热性、耐潮性和机械强度。
    • 绝缘系统的耐压水平需通过型式试验验证。

    5. 干式变压器的短路承受能力如何评估?

    GBT 1094.11-2007 规定了干式变压器在短路条件下的机械和热稳定性要求。具体评估方法包括:

    • 进行短路承受能力试验,验证变压器是否能够承受短路电流产生的电动力和热效应。
    • 确保变压器结构设计合理,能够有效分散短路应力。

    6. 干式变压器的噪声标准是什么?

    GBT 1094.11-2007 对干式变压器的噪声水平提出了限制,通常要求噪声水平不超过 55 dB(A)(空载条件下)。具体要求如下:

    • 噪声源主要来自铁芯振动和绕组的电磁振动。
    • 制造商需采取降噪措施,如优化铁芯结构或增加隔音罩。

    7. 干式变压器的防护等级如何定义?

    GBT 1094.11-2007 要求干式变压器具备一定的防护等级,以防止异物和水汽进入。常见的防护等级包括:

    • IP20:防止手指接触及直径大于 12mm 的固体进入。
    • IP23:在 IP20 基础上,还能防止与垂直方向成 60° 范围内的滴水。

    具体防护等级需根据实际安装环境选择。

    8. 干式变压器的安装环境有何特殊要求?

    GBT 1094.11-2007 强调干式变压器的安装环境需满足以下条件:

    • 环境温度应在规定的范围内(一般为 -25℃ 至 +40℃)。
    • 相对湿度不宜超过 95%(25℃ 条件下)。
    • 避免腐蚀性气体或导电尘埃的侵入。
    • 安装位置需有足够的通风条件,以保证散热效果。

    9. 干式变压器的寿命如何估算?

    干式变压器的寿命主要取决于绝缘系统的老化情况。根据 GBT 1094.11-2007,寿命估算方法包括:

    • 考虑绕组温升对绝缘材料的老化影响。
    • 通过定期检测绝缘电阻和局部放电量来评估剩余寿命。
    • 一般情况下,干式变压器的预期寿命可达 20-30 年。

    10. 如何判断干式变压器是否符合 GBT 1094.11-2007 标准?

    要判断干式变压器是否符合 GBT 1094.11-2007 标准,需要进行以下检查:

    • 核对产品型号和技术参数是否符合标准要求。
    • 检查变压器的型式试验报告,确保各项指标达标。
    • 现场验收时,确认安装环境和运行条件符合标准规定。

    必要时可委托第三方机构进行专业检测。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 10939-2005 旋转割草机 型式与基本参数

    GBT 10938-2008 旋转割草机

    GBT 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则

    GBT 1094.101-2008 电力变压器 第10.1部分:声级测定 应用导则

    GBT 1094.10-2022 电力变压器 第10部分:声级测定

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1