资源简介
摘要:本文件规定了干式电力变压器的定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电压等级为10kV及以下的干式电力变压器。
Title:Power transformers - Part 11: Dry-type transformers
中国标准分类号:K23
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
GBT 1094.11-2007 是中国国家标准,规定了干式电力变压器的设计、制造、试验和安装要求。
GBT 1094.11-2007 主要适用于以空气作为绝缘介质的电力变压器,包括环氧树脂浇注式和包封绕组式干式变压器。这些变压器通常用于工业和商业环境中,具有较高的安全性和可靠性。
根据 GBT 1094.11-2007,干式变压器的温升限值取决于绕组材料类型。例如:
这些限值确保了变压器的长期可靠运行。
GBT 1094.11-2007 对干式变压器的绝缘系统有严格要求,主要包括:
GBT 1094.11-2007 规定了干式变压器在短路条件下的机械和热稳定性要求。具体评估方法包括:
GBT 1094.11-2007 对干式变压器的噪声水平提出了限制,通常要求噪声水平不超过 55 dB(A)(空载条件下)。具体要求如下:
GBT 1094.11-2007 要求干式变压器具备一定的防护等级,以防止异物和水汽进入。常见的防护等级包括:
具体防护等级需根据实际安装环境选择。
GBT 1094.11-2007 强调干式变压器的安装环境需满足以下条件:
干式变压器的寿命主要取决于绝缘系统的老化情况。根据 GBT 1094.11-2007,寿命估算方法包括:
要判断干式变压器是否符合 GBT 1094.11-2007 标准,需要进行以下检查:
必要时可委托第三方机构进行专业检测。