GBJ 79-1985 工业企业通信接地设计规范常见问题解答
以下是关于GBJ 79-1985《工业企业通信接地设计规范》的一些常见问题及其详细解答。
一、什么是GBJ 79-1985规范?
问题描述:GBJ 79-1985规范的主要内容是什么?
- GBJ 79-1985是中国的一项国家标准,主要规定了工业企业中通信系统的接地设计要求。
- 该规范适用于工业企业的通信系统,包括电话、数据传输、广播等设备的接地设计。
- 其目的是确保通信设备的安全运行,防止雷击、电磁干扰等问题对设备造成损害。
二、接地电阻的要求是什么?
问题描述:GBJ 79-1985对不同类型的接地电阻值有何具体要求?
- 通信设备的工作接地电阻通常不应大于4Ω。
- 保护接地电阻一般不大于10Ω。
- 防雷接地电阻在一般情况下不应大于10Ω,特殊情况下可放宽至30Ω。
三、如何选择接地装置的位置?
问题描述:在工业企业中,如何合理选择通信接地装置的位置?
- 接地装置应尽量靠近通信设备安装点,以减少接地线的长度。
- 避免将接地装置设置在容易积水或土壤电阻率较高的区域。
- 应考虑与建筑物基础钢筋网的连接,以增强接地效果。
四、接地线的选择标准是什么?
问题描述:GBJ 79-1985对通信接地线的选择有哪些具体要求?
- 接地线应选用导电性能良好的材料,如铜或镀锌钢。
- 接地线的截面积应根据电流承载能力确定,一般不小于16mm²。
- 接地线应尽可能短直,减少接触电阻。
五、如何处理多系统共用接地的问题?
问题描述:多个通信系统需要共用一个接地系统时,应该如何设计?
- 确保各系统的接地电位一致,避免因电位差导致设备损坏。
- 在设计时需综合考虑各系统的接地需求,合理分配接地资源。
- 必要时可采用隔离措施,防止不同系统间的相互干扰。
六、如何应对雷击防护?
问题描述:GBJ 79-1985对雷击防护有哪些具体要求?
- 应在通信设备入口处安装避雷器,以保护设备免受雷击影响。
- 接地系统应与防雷系统有效连接,确保雷电流能够快速泄放。
- 定期检查和维护防雷设施,确保其正常工作。
七、规范更新情况如何?
问题描述:GBJ 79-1985是否已被更新或替代?
- GBJ 79-1985是较早的标准,目前已被新的国家标准(如GB/T 33676-2017)部分取代。
- 虽然新标准更符合现代技术需求,但GBJ 79-1985仍具有一定的参考价值。
- 在实际应用中,建议结合最新标准进行设计和施工。