资源简介
摘要:本文件规定了消防用电线电缆耐火性能的试验方法,包括试验设备、试样制备、试验条件及判定准则。本文件适用于各类建筑及场所中使用的消防用电线电缆耐火性能检测。
Title:Test Method for Fire-Resistant Performance of Fire Protection Electric Wires and Cables
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:13.220.40
封面预览
拓展解读
在TASC 6002-2021《消防用电线电缆耐火性能试验方法》中,与旧版相比,关于试样安装方式的变化是一个重要的改进点。新版标准明确了试样应水平放置,并固定在专用支架上,这一规定解决了以往试验过程中由于安装不规范导致结果偏差的问题。
以试样水平安装为例,具体应用方法如下:首先,确保测试环境温度为室温,将待测电缆样品截取至所需长度。接着,按照要求将电缆固定于特制的金属框架内,保证电缆处于完全平直状态且无任何扭曲。然后,将整个装置移入耐火试验炉中,注意保持电缆中心线与炉门开口中心对齐。在整个测试期间,除了按照既定程序控制火焰作用外,还需实时监测电缆表面温度变化情况。最后,在试验结束后,依据观测到的现象判断电缆是否满足耐火性能要求。
这种改进不仅提高了试验结果的准确性,也为生产企业提供了更明确的技术指导,有助于提升产品质量和安全性。