摘要:本文件规定了变压器、高压电器和套管接线端子的技术要求、尺寸、材料及试验方法。本文件适用于额定电压1kV以上的交流电力系统用变压器、高压电器和套管的接线端子。
Title:Connecting terminals for transformers, high voltage apparatus and bushings
中国标准分类号:K23
国际标准分类号:29.080.20
封面预览
拓展解读
GB 5273-1985是中国关于变压器、高压电器和套管接线端子设计与制造的标准,旨在确保设备的安全性和可靠性。以下是关于此标准的一些常见问题及其解答。
GB 5273-1985主要规定了变压器、高压电器和套管接线端子的设计、制造、检验和验收要求。它涵盖了材料选择、结构设计、机械强度、电气性能以及温升限制等方面的内容。
遵循该标准可以确保设备在实际运行中的安全性、可靠性和兼容性。它还帮助制造商满足国家和行业的技术规范,避免因不符合标准而导致的产品质量问题或安全事故。
根据GB 5273-1985,接线端子的机械强度测试包括拉力试验和振动试验。拉力试验用于验证端子承受拉力的能力;振动试验则模拟设备在运输和运行过程中的振动环境,以评估其稳定性。
电气性能要求包括接触电阻、绝缘电阻和耐电压能力。这些参数直接影响设备的运行效率和安全性。例如,接触电阻过大会导致发热,而绝缘电阻不足可能引发漏电事故。
温升限制是通过测量接线端子在额定电流下的温度变化来确定的。GB 5273-1985明确规定了不同材质和结构的温升限值,超出限值的设备被视为不合格。
材料选择需考虑导电性、耐腐蚀性和机械强度等因素。例如,铜材因其良好的导电性和耐腐蚀性常被用作接线端子的主要材料,但需经过表面处理以提高抗氧化性能。
结构设计的关键点包括连接方式(如螺纹连接或压接)、接触面积以及防松措施。设计不当可能导致接触不良或松动,从而影响设备的正常运行。
该标准适用于大多数常见的变压器和高压电器,但对于一些特殊用途的设备(如核工业设备),可能需要额外的补充要求。具体适用范围应参考产品说明书。
验收检验通常包括外观检查、尺寸测量、机械性能测试和电气性能测试。所有项目均需符合GB 5273-1985的要求,只有合格的产品才能通过验收。