在TCES 108-2022《气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关》中,有一项重要的变化是关于主回路电阻测量的要求。相较于旧版标准,新版对主回路电阻测量的温度补偿机制进行了更为详细的规范。
按照TCES 108-2022的规定,在进行主回路电阻测量时,需要考虑环境温度的影响,并实施相应的温度补偿。具体做法是在测量过程中,确保被测设备处于额定电流状态,并且周围环境温度稳定。然后,利用公式Rc = Rm * (T + 235) / (Tm + 235)来计算实际的主回路电阻值,其中Rc代表修正后的主回路电阻值,Rm为实测值,T是被测设备导电部分材料的温度,Tm则是测量仪器显示的温度。
这种改进不仅提高了测量结果的准确性,还增强了设备运行的安全性和可靠性。通过引入温度补偿机制,可以更精确地评估设备的实际工作状况,及时发现潜在问题,从而保障电力系统的正常运转。这一变化体现了标准制定者对于提升产品质量和用户满意度的高度关注。