    摘要:本文件规定了用于家用及类似场所的过电流保护断路器(适用于交流和直流电路)的技术要求、试验方法和评定规则。本文件适用于额定电压不超过1000V、额定电流不超过125A的断路器。
    Title:Household and similar fixed electrical installations - Circuit-breakers for overcurrent protection - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c.
    中国标准分类号:K43
    国际标准分类号:29.120.50

  • 封面预览

    GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器
  • 拓展解读

    GB 10963.2-2008 标准主要内容

    GB 10963.2-2008《家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器》规定了家用及类似场所使用的过电流保护断路器的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。该标准适用于额定电压不超过440V(交流)或250V(直流),额定电流不超过63A的断路器。

    • 技术要求: 包括断路器的结构、性能参数、绝缘性能、温升限制等。
    • 试验方法: 规定了断路器的电气性能测试、机械性能测试以及环境适应性测试的具体方法。
    • 检验规则: 明确了产品出厂检验和型式检验的要求。
    • 标志与包装: 对断路器的标识、包装材料和运输要求进行了规范。

    与老版本的主要变化

    相比老版本,GB 10963.2-2008在以下几个方面进行了更新和改进:

    • 适用范围扩展: 增加了对直流断路器的应用要求,使得标准更加全面。
    • 性能指标提升: 提高了断路器在过载和短路条件下的动作性能要求。
    • 安全性增强: 引入了更严格的绝缘耐压测试和温升限制,以提高产品的安全性和可靠性。
    • 试验方法优化: 更新了一些试验方法,使其更适合现代生产和检测技术。
    • 环保要求: 增加了对材料环保性的要求,符合国际环保趋势。