    GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则
    电力变压器总则设计性能试验
    14 浏览2025-06-09 更新pdf3.05MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力变压器的基本要求、设计、性能、试验方法和验收规则。本文件适用于额定电压为1kV及以上的交流电力变压器。
    Title:Power transformers - Part 1: General
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.180

  • 封面预览

    GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则
  • 拓展解读

    关于GB 1094.1-2013《电力变压器 第1部分:总则》的常见问题解答

    以下是一些关于GB 1094.1-2013标准的常见问题及其详细解答,帮助您更好地理解和应用该标准。

    一、什么是GB 1094.1-2013标准?

    问题描述:GB 1094.1-2013是什么标准?它适用于哪些场景?

    详细回答:GB 1094.1-2013是中国国家标准化管理委员会发布的关于电力变压器的标准,属于GB 1094系列的一部分。该标准规定了电力变压器的设计、制造、试验、安装、运行和维护的基本要求。它适用于交流电压为50Hz、额定电压不超过500kV的电力变压器,包括单相和三相变压器。

    二、GB 1094.1-2013的主要内容有哪些?

    问题描述:GB 1094.1-2013具体涵盖了哪些方面的内容?

    详细回答:GB 1094.1-2013主要涵盖以下内容:

    • 术语和定义
    • 产品分类与命名规则
    • 技术要求(如绝缘水平、温升限值等)
    • 试验方法(包括型式试验、例行试验和特殊试验)
    • 标志、包装和运输要求
    这些内容为电力变压器的设计、生产及验收提供了全面的技术指导。

    三、GB 1094.1-2013与旧版标准有何不同?

    问题描述:GB 1094.1-2013相较于之前的版本有哪些改进或变化?

    详细回答:相比于旧版标准,GB 1094.1-2013在以下几个方面进行了更新:

    • 增加了对环保型材料的要求,例如减少有害物质的使用。
    • 提高了对绝缘性能和温升限值的具体要求。
    • 引入了更严格的噪声控制标准。
    • 完善了试验方法,增加了部分新型试验项目。
    这些改进旨在提升变压器的安全性、可靠性和环境友好性。

    四、如何判断一台变压器是否符合GB 1094.1-2013标准?

    问题描述:如何确认某台变压器是否满足GB 1094.1-2013的要求?

    详细回答:要判断一台变压器是否符合GB 1094.1-2013标准,可以参考以下步骤:

    • 检查变压器的铭牌信息,确认其型号、额定参数等是否符合标准要求。
    • 核对产品的设计文件和技术资料,确保其满足标准中的技术规范。
    • 进行必要的型式试验和例行试验,验证变压器的性能指标是否达标。
    • 查看制造商提供的型式试验报告和合格证明文件。
    如果以上条件均满足,则可认为该变压器符合GB 1094.1-2013标准。

    五、GB 1094.1-2013中对变压器的温升限值是如何规定的?

    问题描述:GB 1094.1-2013对变压器温升限值的具体要求是什么?

    详细回答:根据GB 1094.1-2013的规定,变压器的温升限值取决于冷却方式和绕组材料。以下是典型情况下的温升限值:

    • 干式变压器:绕组温度不得超过150°C,铁芯温度不得超过120°C。
    • 油浸式变压器:绕组温度不得超过80°C(平均温升),铁芯温度不得超过70°C。
    此外,标准还要求在实际运行中,温升不得超过上述限值,并需考虑环境温度的影响。

    六、GB 1094.1-2013对变压器的噪声控制有何要求?

    问题描述:GB 1094.1-2013对变压器的噪声控制有哪些具体规定?

    详细回答:GB 1094.1-2013对变压器的噪声控制提出了明确要求:

    • 对于油浸式变压器,噪声水平应控制在规定的范围内,通常为65dB至80dB之间,具体数值取决于变压器容量。
    • 干式变压器的噪声水平一般不超过55dB。
    • 噪声测试应在空载条件下进行,测量点距离变压器外壳1米处。
    这些要求旨在降低变压器运行时对周围环境的影响。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GB 10939-1989 旋转割草机 型式与基本参数

    GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分:干式变压器

    GB 1094.16-2013 电力变压器 第16部分:风力发电用变压器

    GB 1094.3-1985 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验和外绝缘空气间隙

    GB 1094.2-2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1