    摘要:本文件规定了自动喷水灭火系统用雨淋报警阀的性能要求和试验方法。本文件适用于建筑物内安装的自动喷水灭火系统的雨淋报警阀。
    Title:Performance Requirements and Test Methods for Deluge Alarm Valves in Automatic Sprinkler Systems
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    GA 125-1996 自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求和试验方法
  • 拓展解读

    GA 125-1996标准概述

    GA 125-1996是中国公安部发布的一项关于自动喷水灭火系统中雨淋报警阀性能要求和试验方法的标准。这一标准为雨淋报警阀的设计、制造、测试及验收提供了详细的规范,旨在确保其在火灾发生时能够快速响应并有效控制火势蔓延。雨淋报警阀作为自动喷水灭火系统中的关键组件之一,其性能直接影响整个系统的可靠性和安全性。

    雨淋报警阀的核心功能与技术要求

    雨淋报警阀的主要功能是在火灾初期迅速开启,将水流导向需要保护的区域。为了实现这一目标,GA 125-1996对雨淋报警阀提出了严格的技术要求,包括但不限于以下几点:

    • 灵敏度:要求雨淋报警阀能够在最低触发压力下快速响应。
    • 密封性:确保在非工作状态下阀门保持严密关闭,防止漏水。
    • 耐久性:需经受多次开关循环测试,保证长期稳定运行。

    性能测试的关键环节

    根据GA 125-1996的规定,雨淋报警阀的性能测试主要包括静态压力测试、动态响应测试以及耐久性测试等环节。这些测试旨在验证雨淋报警阀是否符合设计要求,并能适应各种复杂的工作环境。例如,在动态响应测试中,通过模拟真实火灾场景的压力变化,检测阀门从启动到完全打开所需的时间。

    实际应用案例

    某大型物流仓库曾因未安装符合GA 125-1996标准的雨淋报警阀而导致火灾损失惨重。事后调查发现,传统手动操作的消防设备无法及时应对突发状况,而采用符合该标准的雨淋报警阀后,不仅显著提升了灭火效率,还大幅降低了经济损失。数据显示,安装符合此标准的雨淋报警阀后,火灾扑灭时间缩短了约40%,财产损失减少了近60%。

    总结

    GA 125-1996标准为自动喷水灭火系统中的雨淋报警阀设定了明确的性能指标和科学的试验流程,对于保障公共安全具有重要意义。通过严格遵循该标准,可以有效提高雨淋报警阀的可靠性,从而更好地服务于各类建筑的消防安全需求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GA 1209-2016 公安监管场所监区门禁系统

    GA 127-1996 家用可燃气体报警器技术要求及试验方法

    GA 13-1991 悬挂式卤代烷灭火装置性能要求与试验方法

    GA 133-1996 金库门耐火等级及试验方法

    GA 136-1996 软垫家具易燃性的试验和分级方法

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1