    摘要:本文件规定了电压暂降敏感用户接入电网的风险评估原则、评估流程、评估方法及报告内容。本文件适用于电压暂降敏感用户接入电网前后的风险评估工作,为电网规划与运行提供参考依据。
    Title:Guidelines for Risk Assessment of Voltage Sag Sensitive Users Connecting to Power Grid
    中国标准分类号:K31
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    TCPSS 1004-2022 电压暂降敏感用户接入电网风险评估导则
  • 拓展解读

    本文将聚焦于《TCPSS 1004-2022 电压暂降敏感用户接入电网风险评估导则》中新增的一项重要内容——“基于设备耐受能力曲线的风险量化方法”,并与旧版标准进行对比分析。

    在旧版标准中,电压暂降风险评估主要依赖于经验值和历史数据统计,缺乏精确的量化手段。而新版标准引入了设备耐受能力曲线的概念,通过科学的方法来衡量不同等级电压暂降对敏感负荷的影响程度。这一变化使得风险评估更加精准,有助于电网公司和用户合理规划改造措施。

    具体应用时,首先需要收集待评估设备的技术参数,包括额定电压、电流以及制造商提供的扰动耐受能力曲线等信息。然后根据实际运行环境下的电压暂降特征量(如幅值、持续时间),对照该曲线确定每次事件对设备可能造成的损害概率。最后,结合设备的重要性及使用频率等因素综合计算整体风险指数。

    例如,在某电子制造厂内有一批关键生产设备,其耐受能力曲线显示当电压暂降幅值低于70%且持续超过30ms时失效概率为80%。假设近一年内该区域发生了三次类似情况,则可以估算出这些设备因电压暂降导致故障的概率为24%。如果进一步考虑生产线停机损失,则可得出相应的经济损失预期值,从而指导投资决策。

    这种基于物理模型的风险评估方式不仅提高了预测准确性,还为企业提供了更直观的成本效益分析依据。对于电网运营商而言,也有助于优化调度策略以减少不必要的停电次数,并优先改善高风险节点的供电质量。