资源简介
摘要:本文件规定了用电解法测定六氟化硫气体中水分含量的方法。本文件适用于电力设备中六氟化硫气体湿度的测定。
Title:Determination of humidity in sulfur hexafluoride gas - Electrolytic method
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:27.080
封面预览
拓展解读
什么是DLT 915-2005标准?
DLT 915-2005是中国电力行业的一项标准,规定了使用电解法测定六氟化硫(SF6)气体湿度的方法。该方法主要用于检测SF6气体在电气设备中的水分含量,以确保设备的安全运行。
为什么需要测定SF6气体的湿度?
SF6气体作为绝缘介质广泛应用于高压电气设备中。如果气体中的水分含量过高,可能会导致设备内部发生化学反应,产生有害物质,降低绝缘性能,甚至引发设备故障。因此,定期测定气体湿度是保障设备安全运行的重要措施。
电解法测定SF6气体湿度的基本原理是什么?
电解法通过将SF6气体导入电解池中,利用电流分解气体中的水分,同时记录消耗的电量,进而计算出气体中的湿度值。其核心原理是根据法拉第定律,通过测量电极上析出的水量来确定气体中的水分含量。
电解法测定SF6气体湿度有哪些优点?
如何正确采样以保证测定结果的准确性?
电解法测定SF6气体湿度时需要注意哪些事项?
DLT 915-2005标准中规定的湿度测量范围是多少?
DLT 915-2005标准中规定的湿度测量范围通常为1 μL/L至1000 μL/L,具体范围可根据实际设备需求调整。
如何判断测定结果是否合格?
合格与否取决于设备制造商或运行单位的具体要求。一般情况下,SF6气体湿度不应超过300 μL/L(20℃条件下),否则可能需要采取干燥或更换气体等措施。
电解法测定SF6气体湿度时可能出现的误差来源有哪些?
如何维护和保养电解法测定仪?