  • DLT 840-2016 高压并联电容器使用技术条件

    DLT 840-2016 高压并联电容器使用技术条件
    高压并联电容器使用技术条件电力系统无功补偿电能质量
    16 浏览2025-06-10 更新pdf0.45MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高压并联电容器的使用技术条件,包括定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。本文件适用于交流电力系统中额定电压1kV以上的并联电容器装置。
    Title:Technical Conditions for Use of High Voltage Shunt Capacitors
    中国标准分类号:TM75
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 840-2016 高压并联电容器使用技术条件
  • 拓展解读

    DLT 840-2016 高压并联电容器使用技术条件

    高压并联电容器作为电力系统中重要的无功补偿设备,在提高电网功率因数、降低线路损耗以及改善供电质量方面发挥着关键作用。DLT 840-2016《高压并联电容器使用技术条件》为这类设备的设计、制造、安装和运行提供了统一的技术标准。本文将围绕该标准的核心内容进行分析,并探讨其在实际应用中的重要性。

    标准概述

    DLT 840-2016 是由中国电力企业联合会发布的行业标准,旨在规范高压并联电容器的性能要求、试验方法及运行维护细则。该标准适用于额定电压为3kV至35kV的电力系统中使用的并联电容器装置。

    主要技术要求

    • 绝缘性能: 根据标准规定,高压并联电容器的绝缘水平需满足特定的耐压测试要求。例如,工频耐压试验和冲击耐压试验是确保设备安全运行的基础。
    • 温升限制: 电容器在运行过程中产生的温升不得超过规定的限值,以防止过热导致设备损坏或寿命缩短。
    • 谐波影响: 标准强调了对谐波电流的承受能力,要求电容器具备一定的抗谐波干扰能力,避免因谐波问题引发的异常运行。
    • 保护措施: 必须配备完善的保护装置,如过流保护、过压保护等,以保障设备的安全运行。

    运行与维护

    DLT 840-2016 还对高压并联电容器的运行和维护提出了明确要求:

    • 定期检查设备外观、接线情况及运行状态,及时发现潜在问题。
    • 确保电容器的投切操作符合设计要求,避免频繁投切引起的过热现象。
    • 在恶劣环境下(如高湿度、高温),需采取额外的防护措施,延长设备使用寿命。

    结论

    DLT 840-2016 的发布为高压并联电容器的标准化管理提供了科学依据,有助于提升电力系统的稳定性和可靠性。通过严格执行该标准,可以有效减少设备故障率,降低运行成本,同时为电力行业的可持续发展奠定坚实基础。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 838-2003 发电企业设备检修导则

    DLT 839-2003 大型锅炉给水泵性能现场试验方法

    DLT 841-2003 高压并联电容器用阻尼式限流器使用技术条件