    摘要:本文件规定了均压环、屏蔽环和均压屏蔽环的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于高压输电线路中使用的均压环、屏蔽环和均压屏蔽环。
    Title:Standard for Equalizing Rings, Shielding Rings and Combined Equalizing-Shielding Rings
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 760.3-2001 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
  • 拓展解读

    DLT 760.3-2001 标准中均压环、屏蔽环和均压屏蔽环的分析

    DLT 760.3-2001 是中国电力行业的一项标准,主要规范了高压输电线路中均压环、屏蔽环以及均压屏蔽环的设计与应用要求。这些装置在高压输电系统中起着至关重要的作用,能够有效改善电场分布、降低局部放电现象,并提高设备运行的安全性和可靠性。

    均压环的功能与设计原理

    均压环的主要功能是通过优化导线周围的电场分布来减少电晕放电现象。其设计基于电场均匀化的理论,通过在导线周围安装金属环来平衡电场强度,从而降低局部电场峰值。

    • 均压环通常由铝或铝合金制成,具有良好的导电性能。
    • 其结构形式包括开口环和闭口环两种,具体选择取决于应用场景。
    • 设计时需考虑导线直径、电压等级以及环境条件等因素。

    屏蔽环的作用与特点

    屏蔽环主要用于抑制电磁干扰(EMI),保护设备免受外部电磁场的影响。它通过将电场集中到特定区域来实现屏蔽效果。

    • 屏蔽环通常安装在绝缘子串的顶部或底部,以形成屏蔽效应。
    • 材料多为高强度铝合金,以确保长期稳定运行。
    • 屏蔽环的设计需兼顾机械强度与电气性能。

    均压屏蔽环的综合应用

    均压屏蔽环结合了均压环和屏蔽环的优点,既能够优化电场分布,又可以提供电磁屏蔽功能。这种复合型装置在高压输电系统中得到了广泛应用。

    • 均压屏蔽环的设计需要综合考虑电场分布、屏蔽效果以及机械稳定性。
    • 其安装位置和尺寸直接影响系统的整体性能。
    • 在实际应用中,需定期检查其运行状态,确保长期可靠运行。

    结论

    DLT 760.3-2001 标准为均压环、屏蔽环和均压屏蔽环的设计与应用提供了明确的技术指导。这些装置在高压输电系统中的应用不仅提高了设备的运行效率,还显著降低了故障率。未来的研究应进一步探索新型材料和技术的应用,以提升这些装置的性能和经济性。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 763-2013 架空线路用预绞式金具技术条件

    DLT 763-2001 架空线路用预绞式金具技术条件

    DLT 760.3-2012 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环

    DLT 765.1-2001 架空配电线路金具技术条件

    DLT 765.2-2004 额定电压10kV及以下架空裸导线金具

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1