• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DLT 739-2000 LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程

    DLT 739-2000 LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程
    六氟化硫断路器检修工艺电力设备LW-10型断路器维护
    13 浏览2025-06-10 更新pdf0.59MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了LW-10型六氟化硫断路器的检修工艺要求、操作流程、技术指标和质量验收标准。本文件适用于LW-10型六氟化硫断路器的安装、检修及维护工作。
    Title:DLT 739-2000 Maintenance Specifications for LW-10 SF6 Circuit Breaker
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.120.20

  • 封面预览

    DLT 739-2000 LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程
  • 拓展解读

    DLT 739-2000 LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程常见问题解答

    以下是关于DLT 739-2000 LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程的一些常见问题及其详细解答。

    一、基本概念与背景

    1. LW-10型六氟化硫断路器的主要特点是什么?

    答: LW-10型六氟化硫断路器是一种高压开关设备,采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质。其主要特点是结构紧凑、性能稳定、操作可靠,适用于110kV及以下电压等级的电力系统。

    2. DLT 739-2000标准对LW-10型断路器的检修有哪些具体要求?

    答: 根据DLT 739-2000标准,LW-10型断路器的检修需遵循以下原则:

    • 定期检查断路器的机械部件和电气连接是否正常。
    • 检测SF6气体的压力和纯度,确保符合运行要求。
    • 对绝缘部件进行清洁和测试,避免因污染导致的故障。
    • 严格按照操作手册进行拆卸和组装,防止损坏关键部件。

    二、检修流程与注意事项

    3. 检修前需要做哪些准备工作?

    答: 在检修前,应完成以下准备工作:

    • 确认断路器已断电并处于安全状态。
    • 准备必要的工具、材料和防护装备。
    • 查阅设备说明书和相关标准,明确检修步骤。
    • 记录当前设备状态,便于后续对比分析。

    4. 如何正确检测SF6气体的状态?

    答: SF6气体状态的检测方法如下:

    • 使用专用气体密度计测量压力值。
    • 通过气体分析仪检测气体纯度和湿度。
    • 若发现气体泄漏,应立即查找漏点并修复。
    • 气体补充时需严格控制充气量,避免过压或欠压。

    5. 检修过程中如何避免对断路器造成二次损伤?

    答: 避免二次损伤的关键措施包括:

    • 严格按照工艺规程操作,避免过度拆解。
    • 在拆卸过程中,标记各部件位置,确保组装时正确复位。
    • 使用合适的工具,避免用力过猛。
    • 保持工作环境清洁,防止灰尘或杂质进入设备内部。

    三、常见故障与处理方法

    6. LW-10型断路器常见的故障有哪些?

    答: 常见故障包括:

    • SF6气体泄漏。
    • 机械部件卡滞或磨损。
    • 触头接触不良。
    • 绝缘性能下降。

    7. 如何处理SF6气体泄漏问题?

    答: 处理SF6气体泄漏的方法如下:

    • 首先关闭断路器电源,确保安全。
    • 使用检漏仪定位泄漏点。
    • 更换密封圈或紧固连接件。
    • 补气后重新检测气体压力和纯度。

    8. 触头接触不良如何解决?

    答: 解决触头接触不良的方法包括:

    • 清洁触头表面,去除氧化层。
    • 调整触头间隙至规定范围。
    • 检查弹簧压力是否正常,必要时更换弹簧。
    • 重新安装触头组件,确保接触良好。

    四、总结与建议

    9. 检修完成后需要进行哪些验证工作?

    答: 检修完成后,需进行以下验证:

    • 检查所有部件是否安装到位。
    • 测试断路器的操作性能,确保动作准确。
    • 重新充气并检测SF6气体状态。
    • 记录检修后的设备状态,为下次维护提供参考。

    10. 如何延长LW-10型断路器的使用寿命?

    答: 延长使用寿命的关键在于:

    • 定期维护和检查。
    • 保持SF6气体质量稳定。
    • 避免频繁操作,减少机械磨损。
    • 注意环境条件,避免极端温度或湿度过高的影响。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 741-2010 架空输电线路运行规程

    DLT 778-2014 带电作业用绝缘袖套

    DLT 780-2001 配电系统中性点接地电阻器

    DLT 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则

    DLT 801-2002 大型发电机内冷却水质及系统技术要求

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1