    DLT 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件
    电压互感器订货技术条件电力系统测量保护
    19 浏览2025-06-10 更新pdf1.43MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电力用电压互感器的订货技术条件,包括产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存等内容。本文件适用于电力系统中用于测量和保护的电压互感器的订货与验收。
    Title:Technical Ordering Conditions for Voltage Transformers Used in Electric Power
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件
  • 拓展解读

    DLT 726-2000 电力用电压互感器订货技术条件常见问题解答

    以下是关于DLT 726-2000标准中涉及电力用电压互感器订货技术条件的常见问题及其解答。

    1. DLT 726-2000标准的主要适用范围是什么?

    回答:DLT 726-2000标准主要适用于电力系统中用于测量和保护的电压互感器的订货和技术要求。它涵盖了电压互感器的设计、制造、试验和验收等方面的技术条件,确保其在电力系统中的安全可靠运行。

    2. 在选择电压互感器时,需要考虑哪些关键参数?

    回答:在选择电压互感器时,需重点关注以下关键参数:

    • 额定电压
    • 准确度等级(如0.2、0.5、1等)
    • 绝缘水平
    • 额定容量
    • 环境适应性(如温度范围、湿度等)
    • 安装方式(如户外或户内)
    这些参数直接影响互感器的性能和适用场景。

    3. 如何理解电压互感器的准确度等级?

    回答:准确度等级是衡量电压互感器误差大小的重要指标。例如,准确度等级为0.2表示在额定负荷下,互感器的误差不超过±0.2%。不同等级对应不同的应用场景,例如0.2级通常用于计量,而1级则常用于保护。

    4. DLT 726-2000对电压互感器的绝缘性能有哪些具体要求?

    回答:根据DLT 726-2000标准,电压互感器的绝缘性能需满足以下要求:

    • 工频耐压水平需达到标准规定的值。
    • 局部放电测试需符合规定限值。
    • 雷电冲击耐压需通过相关试验。
    • 绝缘材料需具备良好的耐老化性能。
    这些要求旨在保证互感器在高压环境下长期稳定运行。

    5. 电压互感器的额定容量如何影响其性能?

    回答:额定容量是指电压互感器在正常工作条件下允许的最大输出容量。如果实际负载超过额定容量,可能会导致互感器过热甚至损坏。因此,在订货时需根据实际负载需求选择合适的额定容量。

    6. DLT 726-2000是否对电压互感器的运输和储存有特殊要求?

    回答:是的,标准中明确规定了电压互感器的运输和储存要求:

    • 运输过程中需避免剧烈振动和碰撞。
    • 储存环境需保持干燥,避免阳光直射和潮湿。
    • 包装需符合防潮、防尘的要求。
    这些措施有助于延长互感器的使用寿命。

    7. 如果电压互感器出现异常发热现象,可能的原因是什么?

    回答:电压互感器异常发热可能由以下原因引起:

    • 负载过大,超过额定容量。
    • 绝缘性能下降,导致局部放电。
    • 接线错误或接触不良。
    • 环境温度过高或通风不良。
    发现异常时应及时排查并采取相应措施。

    8. 如何进行电压互感器的验收测试?

    回答:验收测试需按照DLT 726-2000标准进行,主要包括以下内容:

    • 外观检查:确保设备无损伤。
    • 绝缘电阻测试:测量各部分的绝缘电阻。
    • 工频耐压试验:验证绝缘强度。
    • 局部放电测试:检测是否存在局部放电现象。
    • 误差测试:验证互感器的准确度等级。
    只有通过所有测试项目后,方可确认合格。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 723-2000 电力系统安全稳定控制技术导则

    DLT 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

    DLT 725-2013 电力用电流互感器使用技术规范

    DLT 725-2000 电力用电流互感器订货技术条件

    DLT 726-2013 电力用电磁式电压互感器使用技术规范

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1