  • DLT 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

    DLT 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
    六氟化硫电气设备运行试验安全防护
    13 浏览2025-06-10 更新pdf0.3MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了六氟化硫电气设备在运行、试验及检修过程中人员的安全防护要求和措施。本文件适用于使用六氟化硫电气设备的电力系统及相关领域。
    Title:Code for safety protection of personnel in operation, testing and maintenance of SF6 electrical equipment
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则
  • 拓展解读

    DLT 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

    DLT 639-1997 是中国电力行业的一项重要标准,旨在规范六氟化硫(SF6)电气设备在运行、试验和检修过程中的安全防护措施。作为电气工程领域的重要组成部分,SF6因其优异的绝缘性能和灭弧能力被广泛应用于高压开关设备中。然而,SF6气体本身具有一定的毒性与温室效应潜能,因此在操作过程中必须严格遵守安全规程,以保障工作人员的生命健康。

    安全防护的核心要求

    根据DLT 639-1997的要求,运行、试验及检修人员需要从以下几个方面入手确保安全:

    • 气体泄漏检测:定期对设备进行泄漏检查,避免SF6气体泄漏导致的环境污染和人身危害。
    • 个人防护装备:包括防毒面具、防护手套和防护服等,确保工作人员在接触SF6气体时不会受到直接伤害。
    • 通风系统设置:在设备安装或维护现场设置有效的通风设施,以降低空气中SF6浓度。

    实际案例分析

    某变电站曾发生一起因未按规定佩戴防护装备而导致的事故。一名检修工人在更换SF6断路器时,由于未佩戴防毒面具,吸入了高浓度的SF6气体,导致短暂窒息。这一事件凸显了严格执行DLT 639-1997标准的重要性。通过事后调查发现,该变电站的通风系统也存在设计缺陷,未能及时排出泄漏的SF6气体。

    环境影响与应对策略

    SF6气体虽然性能优越,但其温室效应潜能是二氧化碳的23,900倍,因此环保问题不容忽视。为减少SF6对环境的影响,相关企业应采取以下措施:

    • 推广无SF6替代技术,如真空断路器。
    • 加强设备密封性管理,减少气体泄漏。
    • 建立完善的回收再利用体系,将废弃气体集中处理。

    总之,DLT 639-1997标准为SF6电气设备的安全运行提供了科学依据,同时也提醒我们,在追求高效能的同时,必须始终将安全与环境保护放在首位。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 638-1997 火力发电厂锅炉炉墙检修工艺规程

    DLT 648-1998 叶轮给粉机

    DLT 649-1998 叶轮给煤机

    DLT 653-2009 高压并联电容器用放电线圈使用技术条件

    DLT 660-2007 煤灰高温黏度特性试验方法

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1