摘要:本文件规定了气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验的项目、方法及要求。本文件适用于额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备的现场交接试验。
Title:On-site Handover Test Regulations for Gas Insulated Metal Enclosed Switchgear
中国标准分类号:K31
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
DLT 618-2011 是电力系统中非常重要的标准,用于指导气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场交接试验。以下是关于该规程的一些常见问题及其解答。
DLT 618-2011 主要适用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)在安装完成后进行的现场交接试验。这些试验旨在验证设备是否符合设计要求和相关技术规范,确保设备能够安全可靠地投入运行。
GIS 设备现场交接试验主要包括以下内容:
主回路电阻测量的目的是检查设备主回路的导电性能是否符合要求。通过测量主回路电阻值,可以发现设备内部接触不良或连接松动等问题,从而避免因接触电阻过大导致的发热故障。
主回路交流耐压试验是为了检验设备的绝缘强度是否满足要求。试验过程中施加高于额定电压的交流电压,以检查设备绝缘是否存在缺陷或薄弱点。
密封性试验通常采用气体检漏法或压力降法进行。气体检漏法是通过检测设备内部气体泄漏情况来判断密封性能;压力降法则是在规定时间内观察设备内部压力的变化,以此评估密封效果。
气体密度继电器用于监测设备内部气体的压力变化。校验的目的在于确保继电器能够准确反映气体密度的变化,从而及时发出报警或闭锁信号,防止设备因气体泄漏而失效。
局部放电检测是通过检测设备内部的局部放电现象来评估绝缘系统的完整性。局部放电可能是绝缘老化或其他潜在缺陷的表现,及时发现并处理这些问题可以有效延长设备的使用寿命。
如果在试验中发现设备不合格,首先需要分析原因并采取相应的整改措施。整改完成后需重新进行试验,直至设备达到合格标准。同时,应记录所有试验数据和处理过程,作为设备档案的一部分。
DLT 618-2011 主要针对常规的气体绝缘金属封闭开关设备。对于特殊设计或非标设备,可能需要参考其他相关标准或补充试验项目。具体应用时应结合设备说明书和技术要求。
为确保试验的准确性,应严格按照DLT 618-2011的要求执行,并使用经过校准的仪器设备。试验人员需具备专业资质,试验环境应满足相关条件,如温度、湿度等。