    DLT 615-2013 高压交流断路器参数选用导则
    高压交流断路器参数选用导则电力系统额定值
    21 浏览2025-06-10 更新pdf0.71MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高压交流断路器的参数选择原则、技术要求及使用条件。本文件适用于3.6kV及以上电压等级的高压交流断路器在电力系统中的参数选用。
    Title:Guidelines for Parameter Selection of High Voltage AC Circuit Breakers
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    DLT 615-2013 高压交流断路器参数选用导则
  • 拓展解读

    DLT 615-2013高压交流断路器参数选用导则

    DLT 615-2013《高压交流断路器参数选用导则》是中国电力行业的一项重要标准,旨在为高压交流断路器的选型和应用提供科学、规范的技术指导。该标准涵盖了断路器的主要技术参数、选型原则以及运行维护要求,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

    一、高压交流断路器的基本参数

    高压交流断路器作为电力系统中关键的保护设备,其性能直接关系到电网的安全性与可靠性。根据DLT 615-2013,断路器的主要参数包括:

    • 额定电压(Un):指断路器能够长期工作的最高电压值。
    • 额定电流(In):指断路器在规定条件下能够长期通过的最大电流值。
    • 开断能力(Icu/Icn):包括极限分断能力和运行短路分断能力,用于衡量断路器的灭弧性能。
    • 额定短时耐受电流(Icw):指断路器在规定时间内能够承受的短路电流。
    • 额定峰值耐受电流(Ipk):指断路器在规定时间内能够承受的短路电流峰值。

    二、断路器选型原则

    根据DLT 615-2013,断路器的选型应综合考虑以下几个方面:

    • 系统需求:断路器的参数需与电力系统的电压等级、负荷特性相匹配。
    • 环境条件:应根据安装地点的气候条件(如温度、湿度、海拔等)选择合适的断路器类型。
    • 经济性:在满足性能要求的前提下,优先选择性价比高的产品。
    • 可靠性:优先选用经过验证、成熟可靠的产品。

    三、断路器的应用与维护

    DLT 615-2013强调了断路器在实际应用中的注意事项:

    • 定期检查:断路器应按照规定的周期进行维护和检测,确保其正常运行。
    • 故障处理:一旦发现断路器存在异常,应及时停机检修,避免因故障导致更大的损失。
    • 记录管理:建立完整的运行记录,便于后续分析和改进。

    结论

    DLT 615-2013为高压交流断路器的参数选用提供了明确的指导,有助于提高电力系统的运行效率和安全性。在实际应用中,应严格按照标准要求进行选型、安装和维护,以确保断路器始终处于最佳工作状态。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 607-2017 汽轮发电机漏水、漏氢的检验

    DLT 609-1996 300MW级汽轮机运行导则

    DLT 610-1996 200MW级锅炉运行导则

    DLT 611-2016 300MW~600MW级机组煤粉锅炉运行导则

    DLT 611-1996 300MW级锅炉运行导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1