资源简介
摘要:本文件规定了JS石墨挤塑板构造防火外墙保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于采用JS石墨挤塑板构造防火外墙保温系统的民用建筑外墙保温工程的设计、施工及验收。
Title:Application Technical Regulations for JS Graphite XPS Board Fireproof External Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《JS石墨挤塑板构造防火外墙保温系统应用技术规程》TSDCT 016-2021相较于旧版标准,在多个方面进行了修订和完善。本文将聚焦于其中一项重要的更新内容——关于锚固件设置的规定,并对其在实际工程中的应用方法进行详细解析。
锚固件设置要求的变化
在新版规程中,对锚固件的数量和布置方式提出了更为严格的要求。具体而言,与旧版相比,新标准强调了在不同基层墙体类型下锚固件的具体数量以及深度控制。例如,在混凝土基层上使用的锚固件数量从每平方米不少于6个增加到了不少于8个,并且要求锚固件的有效锚固深度不得小于50毫米。
应用方法详解
1. 设计阶段
- 在设计初期,应根据建筑的具体情况选择合适的锚固件类型。考虑到材料成本与施工便捷性,通常推荐使用不锈钢材质的膨胀螺栓作为主要锚固手段。
- 根据新标准计算所需锚固件的数量,确保每个保温板至少有一个锚固点。对于转角处等应力集中区域,则需要适当增加锚固件密度。
2. 施工准备
- 施工前应对基层表面进行清洁处理,去除油污、灰尘等杂质,保证粘结剂能够牢固附着。
- 检查保温板材的质量,确保其尺寸符合设计图纸要求,并检查是否有裂纹或其他缺陷。
3. 安装过程
- 安装时按照预先标记好的位置依次固定锚固件。操作过程中要注意保持垂直方向上的稳定性,避免因倾斜导致受力不均。
- 使用专用工具拧紧螺母至规定扭矩值,同时检查所有已安装好的锚固件是否稳固可靠。
4. 质量检验
- 完成安装后进行全面检查,包括但不限于目测外观完整性、用手轻推确认无松动现象等基本步骤。
- 对于特别重要的节点部位(如窗口周边),可以采用拉拔试验来进一步验证锚固效果。
通过以上四个环节的严格把控,可以有效提升JS石墨挤塑板构造防火外墙保温系统的安全性与耐久性,满足新版规程提出的更高标准。希望这些信息能帮助相关从业者更好地理解和执行该技术规程。