资源简介
摘要:本文件规定了控制中心中显示器、控制器及其相互作用的设计原则和要求,以提高操作人员的工作效率和安全性。本文件适用于电力系统控制中心以及类似环境的人机界面设计。
Title:Guidelines for Ergonomic Design of Control Centers - Part 9: Displays, Controls and Their Interactions
中国标准分类号:F03
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DLT 575.9-1999 是中国电力行业的一项重要标准,主要针对控制中心的人机工程设计提出了详细的指导原则。这一标准的核心在于确保控制中心的操作界面能够满足操作人员的需求,提高工作效率和安全性。其中,第9部分专门聚焦于显示器、控制器及其相互作用的设计规范,为现代控制中心的建设提供了科学依据。
显示器和控制器是控制中心人机交互的核心组件。根据DLT 575.9-1999的要求,显示器的设计需注重信息的清晰度和易读性。例如,屏幕分辨率、对比度以及字体大小都必须经过精确计算,以适应长时间工作的需求。此外,控制器的设计应符合人体工学原理,包括按钮的位置布局、触感反馈以及操作力度等细节。
显示器与控制器之间的相互作用直接影响操作效率。DLT 575.9-1999提倡通过直观的图形用户界面(GUI)将两者无缝连接,使操作员能够快速获取所需信息并作出反应。例如,在核电站控制中心中,实时监控系统通过颜色编码显示不同设备的状态,同时配备语音提示功能,帮助操作员迅速定位问题所在。
此外,标准还强调了反馈机制的重要性。当操作员按下某个控制器时,系统应立即提供明确的视觉或听觉反馈,以确认指令已被接收并执行。
以某大型水电站为例,其控制中心严格按照DLT 575.9-1999标准进行了改造升级。改造后,操作员的工作效率提升了约30%,事故响应时间缩短了40%。这得益于优化后的显示器能够更准确地呈现水位变化曲线,而改进后的控制器则显著降低了误操作的发生频率。
另一个典型案例是某城市的电网调度中心。该中心采用了符合标准的多屏显示系统,每个屏幕均配备了触控功能,极大地简化了复杂任务的操作流程。数据显示,改造后的中心每年因人为错误导致的停电次数减少了近半。