    摘要:本文件规定了额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋敷设的技术要求、施工方法及验收标准。本文件适用于额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的直埋敷设工程。
    Title:DL/T 5744.1-2016 Specification for laying of XLPE insulated power cables with rated voltage from 66kV to 220kV - Part 1: Direct burial laying
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 5744.1-2016 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第1部分:直埋敷设
  • 拓展解读

    DLT 5744.1-2016标准解析:额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋敷设规程

    DLT 5744.1-2016《额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第1部分:直埋敷设》是中国电力行业的重要技术规范之一,旨在为高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的直埋敷设提供科学、系统的指导。本文将围绕该标准的核心内容进行深入分析,并探讨其在实际工程中的应用价值。

    标准背景与意义

    随着我国电网建设的快速发展,高压电缆的应用范围不断扩大。直埋敷设作为一种常见的电缆敷设方式,因其施工简便、成本较低而被广泛采用。然而,由于高压电缆对环境条件和施工工艺要求较高,如何确保电缆的安全运行成为亟待解决的问题。DLT 5744.1-2016的出台填补了这一领域的空白,为直埋敷设提供了明确的技术依据。

    直埋敷设的基本要求

    • 电缆选型: 根据环境温度、土壤性质等因素选择合适的交联聚乙烯绝缘电缆。电缆应具备良好的耐热性、抗老化性和机械强度。
    • 敷设深度: 直埋电缆的最小敷设深度应符合标准规定,通常不低于0.7米,以避免外部机械损伤和土壤冻胀的影响。
    • 回填材料: 回填土应选用无腐蚀性、无尖锐颗粒的材料,确保电缆不受外力破坏。
    • 接地保护: 直埋电缆的金属护套应可靠接地,以防止感应电流对电缆造成损害。

    施工过程中的关键技术

    在直埋敷设过程中,施工质量直接影响电缆的使用寿命。以下为关键步骤和技术要点:

    • 开挖沟槽: 沟槽宽度和深度需严格按照设计图纸执行,避免因尺寸不足导致电缆受压或弯曲过度。
    • 电缆铺设: 电缆铺设时应保持平直,避免扭曲或交叉。同时,需在电缆表面均匀覆盖保护层,防止机械损伤。
    • 接头处理: 接头部位应采用专用设备进行密封处理,确保防水、防潮性能。
    • 验收检测: 敷设完成后,应对电缆的绝缘电阻、导体电阻等指标进行全面检测,确保符合标准要求。

    标准实施中的挑战与对策

    尽管DLT 5744.1-2016提供了详尽的技术指导,但在实际应用中仍面临一些挑战:

    • 地质条件复杂: 不同地区的土壤性质差异较大,可能导致敷设深度和回填材料的选择困难。建议在施工前进行详细的地质勘察,制定针对性方案。
    • 施工人员素质参差不齐: 施工队伍的技术水平直接影响工程质量。应加强培训,提高施工人员的专业技能。
    • 后期维护难度大: 直埋电缆一旦出现问题,维修成本较高。因此,应建立完善的巡检制度,及时发现并解决问题。

    结论

    DLT 5744.1-2016为额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的直埋敷设提供了全面的技术规范,具有重要的现实意义。通过严格执行该标准,可以有效提升电缆敷设的质量和安全性,保障电网的稳定运行。未来,应进一步完善相关配套措施,推动标准的落地实施,为我国电力事业的发展贡献力量。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 5740-2016 智能变电站施工技术规范

    DLT 5744.2-2016 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第2部分:排管敷设

    DLT 5744.3-2016 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第3部分:隧道敷设

    DLT 802.1-2007 电力电缆用导管技术条件.第1部分:总则

    DLT 802.2-2007 电力电缆用导管技术条件.第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1