• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • TSDCT 015-2021 《JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统应用技术规程》

    TSDCT 015-2021 《JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统应用技术规程》
    热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统应用技术
    24 浏览2025-06-02 更新pdf3.75MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计要求、施工工艺及验收标准。本文件适用于采用JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统的民用建筑外墙保温工程的设计、施工及验收。
    Title:Application Technical Specifications for External Wall Insulation System with JS Thermosetting Polystyrene Board and Compartmentalized Fireproof Construction
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    TSDCT 015-2021 《JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统应用技术规程》
  • 拓展解读

    在TSDCT 015-2021《JS热固聚苯板分仓构造防火外墙保温系统应用技术规程》中,有一条关键变化值得深入探讨,即关于锚栓数量的规定。相较于旧版标准,新版对锚栓布置提出了更为严格的要求。

    根据TSDCT 015-2021的规定,在使用JS热固聚苯板进行外墙保温施工时,每平方米墙面至少需要布置6个锚栓。这一要求旨在增强系统的整体安全性与稳定性,特别是在面对强风荷载或地震等外部作用力的情况下。

    具体实施过程中,应按照以下步骤操作:

    1. 设计阶段:在设计初期,工程师需根据建筑的高度、地理位置以及预期的气候条件等因素,精确计算所需的锚栓数量。确保每个区域都能满足最低数量要求,并且分布均匀以达到最佳固定效果。

    2. 材料选择:选用符合国家标准并经过认证的产品作为锚栓。这些产品通常具备良好的耐腐蚀性和抗拉拔强度,能够长期保持其性能稳定。

    3. 安装过程:

    - 确保基层墙体表面清洁干燥,无油污或其他妨碍粘结物。

    - 按照设计方案准确标记出锚栓位置。

    - 使用专业工具将锚栓牢固地固定到墙体上,注意不要损伤EPS板本身。

    - 对所有已安装好的锚栓进行检查,确认它们处于正确的位置并且紧固到位。

    4. 后续维护:定期对已完成的工程进行检查,特别是对于暴露在外的部分,及时发现并处理可能出现的问题如松动或损坏等情况。

    通过严格执行上述措施,可以有效提升整个系统的可靠性和使用寿命,同时也能更好地保护建筑物免受外界不利因素的影响。这不仅有助于提高工程质量,还体现了现代建筑行业对于安全性和可持续发展的高度重视。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TZJCX 0021-2022 汽车电子用石英晶体谐振器
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1