  • DLT 557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验定义、试验方法和判据

    DLT 557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验定义、试验方法和判据
    高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验方法
    15 浏览2025-06-10 更新pdf0.32MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高压线路绝缘子在空气中的冲击击穿试验的定义、试验方法和判据。本文件适用于高压线路绝缘子的设计验证、生产检验及运行维护中的电气性能评估。
    Title:High Voltage Line Insulators - Air Impact Breakdown Test: Definitions, Methods, and Criteria
    中国标准分类号:K32
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验定义、试验方法和判据
  • 拓展解读

    DLT 557-2005高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验

    DLT 557-2005是中国电力行业标准中关于高压线路绝缘子的一项重要规范,其全称是《高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验定义、试验方法和判据》。这一标准主要针对高压输电线路中使用的绝缘子,在空气环境中承受冲击电压时的性能测试进行了详细的定义与规定。通过这项试验,可以评估绝缘子在极端条件下的耐受能力,确保其在实际运行中的安全性和可靠性。

    试验定义

    DLT 557-2005首先对试验的基本概念进行了明确界定。冲击击穿试验是一种模拟雷击等突发高电压情况下的测试方法,用于检测绝缘子能否在短时间内承受过电压而不发生击穿。试验的核心在于测量绝缘子在不同电压等级下的耐受极限,以及判断其是否符合设计要求。

    试验方法

    试验方法是DLT 557-2005的重点部分之一。标准详细规定了试验设备的配置、试验环境的要求以及具体的测试步骤。例如,试验需要使用高精度的冲击电压发生器,确保电压波形符合IEC标准;同时,试验应在无污染、干燥的环境中进行,以排除外界因素的影响。

    • 设备校准:所有仪器设备需经过严格校准,确保测量结果的准确性。
    • 环境控制:试验室温度应保持在15℃至35℃之间,湿度不得超过85%。
    • 测试流程:从较低电压开始逐步增加,记录每次击穿的具体电压值。

    试验判据

    试验判据是评价绝缘子性能的关键指标。DLT 557-2005明确规定了合格标准,即绝缘子在多次冲击试验后不应出现击穿现象,或者即使击穿,也必须满足特定的恢复条件。此外,标准还提供了详细的计算公式,用于评估绝缘子的击穿强度。

    实际应用案例

    以某特高压输电工程为例,该工程采用了DLT 557-2005标准对绝缘子进行冲击击穿试验。通过对多组样本的测试发现,采用复合材料的绝缘子在冲击电压下表现出更高的耐受性,击穿电压平均提高了约15%。这一结果为后续工程选型提供了重要参考。

    综上所述,DLT 557-2005不仅是一项技术标准,更是保障高压输电系统安全运行的重要工具。通过科学严谨的试验方法和明确的判据,能够有效提升绝缘子的质量水平,为电力行业的稳定发展提供坚实的技术支撑。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 557-1994 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验——定义、试验方法和判据

    DLT 562-1995 高海拔污秽地区悬式绝缘子串片数选用导则

    DLT 567.2-2018 火力发电厂燃料试验方法 第2部分:入炉煤粉样品的采取和制备方法

    DLT 5815-2020 水电水利工程固壁泥浆试验规程

    DLT 626-1997 盘形悬式绝缘子劣化检测规程

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1