• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DLT 5221-2016 城市电力电缆线路设计技术规定

    DLT 5221-2016 城市电力电缆线路设计技术规定
    电力电缆城市电缆线路设计技术敷设方式负荷需求
    14 浏览2025-06-10 更新pdf1.94MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市电力电缆线路设计的技术要求,包括路径选择、敷设方式、载流量计算、附件配置及保护措施等内容。本文件适用于城市范围内新建、扩建和改建的电力电缆线路的设计。
    Title:Technical Regulations for Design of Urban Power Cable Lines
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 5221-2016 城市电力电缆线路设计技术规定
  • 拓展解读

    城市电力电缆线路设计技术规定(DLT 5221-2016)常见问题解答

    本FAQ旨在帮助用户理解DLT 5221-2016标准的核心内容,解决常见疑问。

    一、关于标准适用范围

    问题描述:DLT 5221-2016适用于哪些类型的电力电缆线路设计?

    • DLT 5221-2016主要适用于城市地区10kV至500kV电压等级的电力电缆线路设计。
    • 标准涵盖了直埋、隧道、排管、桥架等多种敷设方式的设计要求。
    • 不适用于特殊环境(如地震带、高寒地区)或特殊用途(如海底电缆)的设计。

    二、电缆选型与敷设方式

    问题描述:如何选择合适的电缆类型和敷设方式?

    • 电缆选型需根据电压等级、负荷需求、敷设环境等因素综合考虑,推荐使用交联聚乙烯绝缘电缆。
    • 敷设方式的选择应结合地形地貌、施工条件及后期维护便利性,例如直埋适合土壤条件较好的区域,而隧道适合复杂环境。
    • 在选择电缆截面时,应确保满足长期载流量要求,并留有一定裕度以应对突发情况。

    三、电缆路径规划

    问题描述:电缆路径规划有哪些关键点需要特别注意?

    • 电缆路径应尽量避开易受外界干扰的区域,如高温、腐蚀性物质、强电磁场等。
    • 路径应符合城市总体规划,避免穿越重要建筑物或设施。
    • 路径长度应尽量短,减少电缆损耗和投资成本。
    • 路径应便于施工和日后维护,确保安全可靠。

    四、电缆附件设计

    问题描述:电缆附件的设计需要注意哪些事项?

    • 电缆终端头和中间接头的设计应符合DLT 5221-2016的要求,确保电气性能和机械强度。
    • 附件材料的选择应与电缆绝缘材料相匹配,避免因热膨胀系数不同导致的损坏。
    • 附件安装时应严格按照工艺规范操作,确保密封性和防水性。

    五、接地与防护措施

    问题描述:电缆线路的接地和防护措施有哪些具体要求?

    • 电缆金属护套应可靠接地,接地电阻应符合相关规范要求。
    • 电缆线路应设置必要的防雷保护装置,如避雷器。
    • 在易受外力破坏的区域,应采取物理防护措施,如加装保护管或设置警示标志。

    六、验收与运行维护

    问题描述:电缆线路竣工后如何进行验收?

    • 验收工作应包括外观检查、电气性能测试、接地系统检测等内容。
    • 验收合格后方可投入运行,运行期间需定期开展巡检和维护,确保线路安全稳定。
    • 对于发现的问题应及时处理,必要时可参考DLT 5221-2016中的维修指南。

    七、常见误解澄清

    问题描述:有人认为电缆线路的设计可以完全依赖经验,无需严格遵守标准,这种观点是否正确?

    这种观点是错误的。DLT 5221-2016是国家颁布的技术规范,具有强制性,任何设计都必须严格遵循,否则可能导致安全隐患或经济损失。

    以上FAQ条目按照优先级从高到低排列,涵盖了标准的核心内容和常见疑问,同时澄清了一些常见的误解。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

    DLT 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定

    DLT 5223-2005 高压直流换流站设计技术规定

    DLT 5224-2005 高压直流输电大地返回运行系统设计技术规定

    DLT 5226-2005 火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1