  • DLT 5216-2005 35kV~220kV城市地下变电站设计规定

    DLT 5216-2005 35kV~220kV城市地下变电站设计规定
    35kV220kV城市地下变电站设计规定电力系统
    20 浏览2025-06-10 更新pdf1.44MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了35kV~220kV城市地下变电站的设计原则、技术要求及安全措施。本文件适用于35kV~220kV城市地下变电站的新建、改建和扩建工程设计。
    Title:Design Regulations for 35kV to 220kV Urban Underground Substations
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 5216-2005 35kV~220kV城市地下变电站设计规定
  • 拓展解读

    DLT 5216-2005 35kV~220kV城市地下变电站设计规定常见问题解答

    问:DLT 5216-2005的主要适用范围是什么?

    DLT 5216-2005适用于35kV至220kV电压等级的城市地下变电站的设计工作。该标准主要针对地下变电站在规划、设计、施工及运行维护中的技术要求,旨在保障变电站的安全性、可靠性和经济性。

    问:地下变电站设计中需要特别注意哪些安全问题?

    地下变电站由于其特殊地理位置,存在防潮、防水、通风不良等问题。设计时需重点关注以下几点:

    • 加强防水措施,确保站内设备不受地下水侵害。
    • 设置完善的通风系统,保证设备散热和人员安全。
    • 采取防火措施,包括设置消防设施和选用阻燃材料。
    • 考虑防震设计,以应对地震等自然灾害。

    问:如何确定地下变电站的选址?

    选址时需综合考虑以下因素:

    • 尽量靠近负荷中心,减少输电损耗。
    • 避免地质条件复杂或易受洪水威胁的区域。
    • 与周边环境协调,减少对居民生活的影响。
    • 预留足够的空间以满足未来发展需求。

    问:地下变电站的电气设备布置有哪些具体要求?

    根据DLT 5216-2005的规定,电气设备布置需满足以下要求:

    • 设备布局应合理紧凑,便于安装、调试和检修。
    • 高压设备应远离潮湿区域,避免因湿气导致绝缘性能下降。
    • 控制室和操作间应设置在干燥、通风良好的位置。
    • 电缆通道应独立设置,避免与其他管道交叉干扰。

    问:地下变电站的通风系统设计有哪些关键点?

    通风系统设计的关键点包括:

    • 计算并配置足够的通风量,确保设备正常运行温度。
    • 采用自然通风与机械通风相结合的方式,提高通风效率。
    • 设置事故排风装置,以应对突发情况。
    • 定期检查和维护通风设备,确保长期稳定运行。

    问:地下变电站的消防设计有哪些具体规范?

    根据标准要求,消防设计需满足以下规范:

    • 配备自动灭火系统(如气体灭火系统)和手动灭火器材。
    • 设置火灾报警系统,及时发现火情。
    • 电缆隧道和夹层应采用阻燃电缆,并敷设防火涂层。
    • 制定详细的应急预案,并定期组织演练。

    问:地下变电站的运行维护有哪些注意事项?

    运行维护时应注意以下事项:

    • 定期检查设备运行状态,及时发现并处理隐患。
    • 保持站内清洁,防止灰尘积累影响设备性能。
    • 定期检测通风、排水和消防系统的功能。
    • 记录运行数据,为后续维护提供依据。

    问:DLT 5216-2005是否适用于所有类型的地下变电站?

    DLT 5216-2005主要适用于35kV至220kV电压等级的城市地下变电站。对于其他电压等级或特殊用途的地下变电站,可能需要参考其他相关标准或补充规定。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 5212-2005 水电工程招标设计报告编制规程

    DLT 5217-2005 220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定

    DLT 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程

    DLT 5218-2012 220kV ~ 750kV 变电站设计技术规程

    DLT 5216-2017 35kV~220kV城市地下变电站 设计规程

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1