    DLT 5161.4-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分:母线装置施工质量检验
    电气装置安装工程质量检验母线装置施工质量
    15 浏览2025-06-10 更新pdf0.38MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电气装置安装工程中母线装置施工质量的检验项目、检验方法和质量评定标准。本文件适用于电压等级为35kV及以下的电气装置安装工程母线装置施工质量的检验与评定。
    Title:Quality Inspection and Evaluation Procedure for Electrical Equipment Installation Project - Part 4: Busbar Installation Quality Inspection
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.080

  • 封面预览

    DLT 5161.4-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分:母线装置施工质量检验
  • 拓展解读

    DLT 5161.4-2002 常见问题解答

    以下是关于《DLT 5161.4-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分:母线装置施工质量检验》的常见问题解答。

    一、什么是DLT 5161.4-2002?

    问题描述:DLT 5161.4-2002 是什么标准?它适用于哪些场景?

    详细回答:DLT 5161.4-2002 是中国电力行业的一项标准,规定了母线装置施工过程中质量检验及评定的具体要求。该标准适用于发电厂、变电站等电气装置安装工程中母线装置的质量控制与验收工作。

    二、母线装置施工质量检验的主要内容是什么?

    问题描述:母线装置施工质量检验包括哪些具体项目?

    详细回答:母线装置施工质量检验主要包括以下几个方面:

    • 母线材料及规格检查
    • 母线连接点的焊接或压接质量
    • 绝缘子的安装与固定
    • 母线的支持与固定装置
    • 接地系统的完整性
    • 导体的通流能力测试
    这些项目是确保母线装置安全运行的重要环节。

    三、如何判断母线连接点的质量是否合格?

    问题描述:母线连接点的焊接或压接质量如何检验?

    详细回答:母线连接点的质量检验可以通过以下方法进行:

    • 检查焊接点是否有裂纹、气孔等缺陷。
    • 使用超声波探伤或X射线检测技术检查内部是否存在未熔合现象。
    • 测量连接点的电阻值,确保其符合设计要求。
    • 检查压接点的压痕深度和均匀性。
    以上方法均需参照DLT 5161.4-2002中的具体指标。

    四、母线装置的绝缘子安装有哪些注意事项?

    问题描述:在安装绝缘子时需要注意哪些事项?

    详细回答:母线装置的绝缘子安装应注意以下几点:

    • 绝缘子表面应无裂纹、损伤或污垢。
    • 安装前应对绝缘子进行耐压试验,确保其绝缘性能达标。
    • 绝缘子的固定螺栓应紧固到位,避免松动。
    • 安装完成后,检查绝缘子的垂直度和水平度是否符合规范要求。
    这些步骤有助于提高绝缘子的可靠性和使用寿命。

    五、母线装置的接地系统如何验收?

    问题描述:母线装置的接地系统验收需要关注哪些方面?

    详细回答:母线装置的接地系统验收应重点关注以下内容:

    • 接地引下线的连接是否牢固可靠。
    • 接地电阻值是否满足设计要求(通常需通过接地电阻测试仪测量)。
    • 接地网的布置是否合理,确保母线装置的保护接地功能有效。
    • 检查接地系统的防腐措施是否到位。
    验收时需严格按照DLT 5161.4-2002的相关规定执行。

    六、母线装置的通流能力如何测试?

    问题描述:如何测试母线装置的通流能力?

    详细回答:母线装置的通流能力测试可以通过以下方式完成:

    • 模拟实际运行条件,施加额定电流并记录温度变化。
    • 使用红外测温仪检测母线连接点的温升情况。
    • 对比测试结果与设计值,判断是否符合要求。
    • 必要时可进行长时间通电试验以验证长期稳定性。
    测试过程需严格遵守DLT 5161.4-2002的规定。

    七、母线装置施工完成后如何评定质量?

    问题描述:母线装置施工完成后如何评定其质量是否合格?

    详细回答:母线装置施工完成后,质量评定需综合考虑以下因素:

    • 所有检验项目的合格率是否达到标准要求。
    • 是否存在影响安全运行的重大缺陷。
    • 施工单位提供的相关资料是否齐全、准确。
    • 监理单位的验收意见是否明确。
    只有当上述条件全部满足时,方可判定为合格。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 5161.14-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第14部分:起重机电气装置施工质量检验

    DLT 5161.16-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第16部分:1kV及以下配线工程施工质量检验

    DLT 5161.17-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分:电气照明装置施工质量检验

    DLT 5161.2-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第2部分:高压电器施工质量检验

    DLT 5161.3-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1