摘要:本文件规定了火力发电厂、变电所直流系统的电压等级选择、容量计算、接线方式及设备配置等设计原则和技术要求。本文件适用于新建、扩建和改建的火力发电厂及变电所直流系统的工程设计。
Title:Technical Regulations for Design of DC System in Thermal Power Plants and Substations
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
优先级:高
DLT 5044-1995适用于火力发电厂和变电所中直流系统的工程设计,包括蓄电池组、充电装置、馈电网络等的设计规范。其目的是确保直流系统在电力系统中的可靠性和安全性。
蓄电池容量的选择需根据负荷计算确定,同时考虑事故放电时间的要求。例如,对于发电厂,通常要求蓄电池能支持事故放电时间不少于1小时;而对于变电所,可能需要更长的时间。具体数值应符合DLT 5044-1995的相关规定。
DLT 5044-1995推荐使用高频开关电源作为充电装置。这种装置具有体积小、效率高、维护方便等特点,能够满足现代电力系统的需求。此外,还应根据实际负荷情况选择合适的充电模块数量。
馈电网络应采用辐射状供电方式,以减少故障影响范围。同时,馈电母线应按电压等级划分,并设置独立的馈电回路,避免不同电压等级之间的相互干扰。DLT 5044-1995对馈电网络的绝缘水平、电缆选型等均有明确要求。
优先级:中
DLT 5044-1995建议采用N+1或N+2的冗余配置,即在正常运行时至少保留一台备用充电装置。当主用装置发生故障时,备用装置可以自动投入运行,确保直流系统的连续供电。
优先级:低
是的,DLT 5044-1995强调直流系统的设计应符合电磁兼容性要求,避免对其他设备产生干扰。这包括合理布线、屏蔽措施以及滤波器的选用。
虽然DLT 5044-1995是较早的标准,但其基本原理和技术要求仍被广泛引用。在实际应用中,应结合最新版本的标准和行业规范进行补充和完善。