DLT 502.29-2006 是关于火力发电厂水汽分析的重要标准之一,涉及氢电导率的测定。以下是与该主题相关的常见问题及解答。
氢电导率是指在水中加入氢离子交换树脂后测量得到的电导率值。它反映了水样中所有阴离子(如氯离子、硫酸根离子等)的总量,而不受阳离子的影响。
氢电导率是火力发电厂水汽系统中水质监测的重要指标之一。通过测定氢电导率,可以评估水中的杂质含量,从而判断水汽系统的运行状态,预防腐蚀、结垢等问题的发生,保障机组的安全稳定运行。
根据 DLT 502.29-2006 标准,测定氢电导率的具体步骤如下:
在测定过程中需要注意以下几点:
普通电导率反映的是水样中所有离子的总浓度,而氢电导率仅反映水样中阴离子的总量。因此,氢电导率更能准确反映水汽系统中杂质对设备的影响。
测定过程中可能存在的误差包括:
根据 DLT 502.29-2006 的要求,氢电导率的正常范围通常为 0.05~0.2 μS/cm(具体数值需根据电厂实际工况调整)。超出此范围可能表明水汽系统存在异常。
当氢电导率超标时,应采取以下措施:
是的。根据标准要求,氢电导率的测定结果应定期记录并上报,以便及时发现和解决问题。
目前,DLT 502.29-2006 标准推荐的方法是最常用且可靠的方式。虽然有一些新的技术正在研究中,但在实际应用中仍需遵循该标准。