    摘要:本文件规定了大中型水轮发电机自并励励磁系统的运行和检修的技术要求、试验方法及安全措施。本文件适用于额定功率为10MW及以上的水轮发电机自并励励磁系统及装置的运行与维护。
    Title:Code for Operation and Maintenance of Self-shunt Excitation System and Equipment for Large and Medium-sized Hydro-generator
    中国标准分类号:K73
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 491-2008 大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程
  • 拓展解读

    DLT 491-2008大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程

    DLT 491-2008是中国电力行业的一项重要标准,旨在规范大中型水轮发电机自并励励磁系统的运行与检修工作。该规程的实施对于确保发电设备的安全稳定运行具有重要意义。

    自并励励磁系统概述

    自并励励磁系统是一种通过发电机自身提供的电压来调节磁场强度的系统,其主要功能是维持发电机端电压的稳定性和提高系统的动态性能。DLT 491-2008对这一系统的运行和维护提出了明确的要求。

    • 系统组成:主要包括励磁变压器、可控硅整流器、灭磁装置等关键部件。
    • 运行原则:强调在各种工况下保持系统的可靠性和稳定性。

    运行规程

    规程详细规定了自并励励磁系统的日常运行要求,包括启动前检查、运行中的监控以及异常情况的处理。

    • 启动前检查:确保所有设备处于良好状态,特别是励磁变压器和可控硅整流器的连接是否牢固。
    • 运行中的监控:实时监测发电机端电压、电流等参数,及时发现并处理异常。
    • 异常处理:针对过电压、过电流等情况制定详细的应急措施。

    检修规程

    DLT 491-2008还对自并励励磁系统的定期检修进行了规范,以延长设备寿命并减少故障率。

    • 定期检查:建议每年进行一次全面的设备检查,包括电气测试和机械检查。
    • 维修标准:明确规定了更换部件的标准和流程,确保维修质量。
    • 记录管理:要求详细记录每次检修的情况,为后续维护提供参考。

    结论

    DLT 491-2008为大中型水轮发电机自并励励磁系统的运行和检修提供了科学的指导,有助于提升发电设备的整体性能和安全性。严格执行该规程,不仅能够保障电力系统的稳定运行,还能有效降低运维成本。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 492-2009 发电机环氧云母定子绕组绝缘老化鉴定导则

    DLT 500-1992 电压监测仪订货技术条件

    DLT 496-2001 水轮机电液调节系统及装置调整试验导则

    DLT 500-2009 电压监测仪使用技术条件

    DLT 500-2017 电压监测仪使用技术条件

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1