    DLT 366-2010 串联电容器补偿装置一次设备预防性试验规程
    串联电容器补偿装置预防性试验电力系统绝缘测试
    22 浏览2025-06-10 更新pdf0.4MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了串联电容器补偿装置一次设备的预防性试验项目、周期及要求。本文件适用于电压等级为35kV及以上的串联电容器补偿装置一次设备的预防性试验。
    Title:Preventive Testing Regulations for Primary Equipment of Series Capacitor Compensation Devices
    中国标准分类号:K71
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 366-2010 串联电容器补偿装置一次设备预防性试验规程
  • 拓展解读

    DLT 366-2010主要内容

    DLT 366-2010《串联电容器补偿装置一次设备预防性试验规程》规定了串联电容器补偿装置一次设备的预防性试验项目、周期和技术要求。以下是主要内容:

    • 适用范围:适用于新建和运行中的串联电容器补偿装置。
    • 试验项目:
      • 绝缘电阻测试
      • 电容值测量
      • 介电强度试验
      • 局部放电试验
      • 温度和湿度测量
    • 试验周期:明确了不同试验项目的推荐周期。
    • 技术要求:对各项试验结果的合格标准进行了详细说明。

    与老版本的变化

    相比老版本,DLT 366-2010的主要变化包括:

    • 增加了局部放电试验的要求,以提高设备运行的安全性和可靠性。
    • 调整了部分试验项目的合格标准,使其更加科学合理。
    • 优化了试验周期的安排,适应了现代设备维护的需求。
    • 补充了关于温度和湿度测量的内容,强调了环境因素对设备的影响。