  • 资源简介

    摘要:本文件规定了7.2kV~12kV预装式户外开关站的安装技术要求、试验方法及验收规则。本文件适用于7.2kV~12kV电压等级的预装式户外开关站的安装与验收。
    Title:DLT 358-2010 Installation and Acceptance Specifications for 7.2kV to 12kV Prefabricated Outdoor Switch Stations
    中国标准分类号:K51
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    DLT 358-2010 7.2kV~12kV预装式户外开关站安装与验收规程
  • 拓展解读

    DLT 358-2010 7.2kV~12kV预装式户外开关站安装与验收规程

    DLT 358-2010 是中国电力行业的一项重要标准,旨在规范7.2kV至12kV电压等级的预装式户外开关站的设计、安装及验收流程。该规程对于确保设备的安全运行和长期稳定性具有重要意义。

    安装前准备

    在进行预装式户外开关站的安装之前,需要完成一系列准备工作,以确保后续工作的顺利开展。

    • 现场勘查:对安装地点进行详细的环境评估,包括地形、气候条件以及周围设施的影响。
    • 材料检查:确认所有设备和材料的质量符合相关标准,并核对清单是否完整。
    • 人员培训:确保参与安装的技术人员熟悉规程要求,并具备必要的操作技能。

    安装过程中的关键步骤

    安装过程中,需严格按照规程执行,确保每个环节都达到预期效果。

    • 基础施工:基础应平整牢固,承载能力需满足设计要求。
    • 设备安装:
      • 开关柜的排列应整齐有序,间距符合规定。
      • 电缆连接需确保绝缘良好,接头处理符合标准。
    • 接地系统:接地网的布置应合理,电阻值需低于规程规定的限值。

    验收标准与检测方法

    安装完成后,需进行全面的验收工作,以验证设备是否满足运行要求。

    • 外观检查:设备表面无明显损伤或变形。
    • 功能测试:
      • 模拟各种工况下的运行状态,确保设备响应正常。
      • 测量电气参数,确保其在允许范围内。
    • 安全性能:检查保护装置的灵敏度和可靠性。

    结论

    DLT 358-2010为7.2kV~12kV预装式户外开关站的安装与验收提供了明确的指导,是保障电力系统安全稳定运行的重要依据。通过严格执行规程的各项要求,可以有效提高设备的使用寿命和运行效率。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 360-2010 7.2kV~12kV预装式户外开关站运行及维护规程

    DLT 377-2010 高压直流设备验收试验

    DLT 391-2010 12kV户外高压真空断路器检修工艺规程

    DLT 403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货.技术条件

    DLT 459-2017 电力用直流电源设备

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1