摘要:本文件规定了电力系统低频减负荷和低频解列装置的技术要求、试验方法及检验规则等通用技术条件。本文件适用于电力系统中使用的低频减负荷和低频解列装置。
Title:General Technical Specifications for Under-frequency Load Shedding and Under-frequency Islanding Devices in Power Systems
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
以下是关于DLT 315-2010标准中涉及的低频减负荷和低频解列装置的重要问题及其解答。
回答:DLT 315-2010适用于电力系统中的低频减负荷(LFL)和低频解列(LFDS)装置的设计、制造、检验和运行。这些装置用于在电力系统频率异常时,通过自动切除部分负荷或解列局部电网,以保障系统的稳定性和安全性。
回答:低频减负荷是指当电力系统频率低于设定值时,自动切除部分非关键负荷,以恢复系统频率至正常水平的技术措施。其目的是避免频率进一步下降导致系统崩溃。
回答:低频解列是指当电力系统频率低于某一临界值时,自动将局部电网与主网解列的技术措施。这种操作可以防止整个系统因频率过低而发生连锁故障。
回答:根据DLT 315-2010的规定,低频减负荷装置应在检测到频率低于设定值后的1秒内完成动作。这一时间要求旨在快速响应频率异常,避免系统进一步恶化。
回答:负荷切除顺序通常根据负荷的重要性进行分级管理。一般情况下,非关键负荷(如工业负荷)会优先被切除,而重要负荷(如居民用电)则保留供电。具体的切除顺序需根据电网的实际运行情况和调度需求制定。
回答:低频解列装置必须具备高度的可靠性和准确性,其动作误差不得超过±0.1Hz。此外,装置应具备独立的信号输入和输出接口,以确保与其他保护设备的协调配合。
回答:是的,DLT 315-2010明确规定,低频减负荷和低频解列装置需每半年进行一次全面校验,包括模拟试验和实际运行测试,以确保其功能正常并符合标准要求。
回答:可以同时使用,但需合理规划两者的动作逻辑。通常情况下,低频减负荷作为第一道防线,当频率进一步降低时触发低频解列。两者协同工作可有效提升系统的整体稳定性。
回答:是的,DLT 315-2010要求装置具备通信功能,能够与调度中心或其他自动化系统进行数据交互。这有助于实时监控装置状态并及时调整策略。
回答:装置的合格性需通过型式试验、出厂试验和现场验收试验来验证。试验内容包括频率响应特性、动作延时、负荷切除顺序等关键指标,所有指标均需满足DLT 315-2010的要求。