资源简介
摘要:本文件规定了220kV~750kV油浸式电力变压器的使用技术条件,包括环境条件、性能要求、试验方法及验收规则等内容。本文件适用于220kV~750kV电压等级的油浸式电力变压器的设计、制造、安装和运行维护。
Title:Technical Conditions for the Use of 220kV to 750kV Oil-Immersed Power Transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
以下是关于DLT 272-2022标准中220kV~750kV油浸式电力变压器使用技术条件的常见问题及解答。
问:DLT 272-2022适用于哪些电压等级的油浸式电力变压器?
答:DLT 272-2022适用于额定电压为220kV至750kV的油浸式电力变压器,包括单相和三相变压器。该标准涵盖了设计、制造、安装、运行和维护的技术要求。
问:DLT 272-2022对油浸式电力变压器的绝缘水平有哪些具体规定?
答:根据DLT 272-2022,油浸式电力变压器的绝缘水平需满足GB/T 1094.3的相关要求。具体而言,不同电压等级的变压器应具备相应的工频耐压值、雷电冲击耐压值和操作冲击耐压值。
问:变压器的温升限值是如何规定的?
答:DLT 272-2022明确规定了变压器绕组的温升限值。例如,对于220kV变压器,顶层油温升不得超过55K;对于750kV变压器,顶层油温升不得超过60K。此外,铁心和金属结构件的温升也需符合相关限制。
问:DLT 272-2022对变压器使用的绝缘材料有何要求?
答:标准要求变压器使用的绝缘材料必须具有良好的电气性能、机械强度和耐热性。例如,绝缘纸板应符合GB/T 1408.1的规定,绝缘油需符合GB/T 7595的要求。
问:变压器的密封性如何保证?
答:DLT 272-2022强调,变压器的密封性是其长期可靠运行的关键。制造过程中应采用高质量的密封件,并进行严格的气密性和水密性试验。此外,在运输和安装阶段,需避免外部环境对密封性的破坏。
问:变压器在运行期间需要监测哪些参数?
答:DLT 272-2022建议对变压器的运行状态进行全面监测,包括但不限于:绕组温度、油温、油位、气体含量(如氢气、乙炔等)、局部放电量等。这些参数可通过在线监测系统实时采集。
问:变压器的定期维护周期是多久?
答:根据标准,变压器的定期维护周期通常为每3至5年一次。维护内容包括检查冷却系统、更换老化部件、检测绝缘性能等。对于特殊运行环境下的变压器,需缩短维护周期。
问:DLT 272-2022是否允许使用非标材料替代标准材料?
答:不建议使用非标材料替代标准材料。DLT 272-2022明确指出,所有材料的选择必须符合相关国家标准或行业标准。如果确需使用替代材料,必须经过严格测试并获得权威机构的认可。
问:DLT 272-2022是否强制要求所有变压器都配备在线监测装置?
答:DLT 272-2022并未强制要求所有变压器都配备在线监测装置,但强烈推荐在重要场合(如电厂、变电站)安装在线监测系统,以便及时发现潜在故障。
问:遵循DLT 272-2022标准对变压器运行有何益处?
答:遵循DLT 272-2022标准可以显著提高变压器的安全性、可靠性和使用寿命。通过规范设计、制造、运行和维护流程,可有效降低故障率,减少经济损失。