    摘要:本文件规定了10kV台架变压器防雷的技术要求、设计原则、设备选型及安装运维要求。本文件适用于10kV台架变压器的防雷设计、施工、验收及运行维护。
    Title:Technical Guideline for Lightning Protection of 10 kV Pole-mounted Transformers
    中国标准分类号:K72
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 2470-2021 10 kV 台架变压器防雷技术导则
  • 拓展解读

    引言

    随着电力系统的不断发展,10 kV台架变压器作为配电网络的重要组成部分,其安全运行直接关系到供电可靠性。然而,由于地理位置和气候条件的差异,台架变压器经常面临雷击带来的威胁。为了提高其防雷性能,国家电网公司发布了DLT 2470-2021《10 kV台架变压器防雷技术导则》(以下简称“导则”),为相关工程设计与维护提供了科学依据和技术指导。

    防雷技术背景

    雷电是一种自然现象,但其对电力设备的危害不容忽视。对于10 kV台架变压器而言,雷击可能引发过电压,导致绝缘损坏、设备故障甚至火灾等严重后果。因此,采取有效的防雷措施是保障设备稳定运行的关键。

    导则的主要内容

    DLT 2470-2021导则从多个方面对10 kV台架变压器的防雷技术进行了详细规定。以下是其核心要点:

    • 接地系统设计:导则强调了接地电阻的重要性,要求接地电阻值应小于10Ω,并建议采用联合接地方式以提高整体防护效果。
    • 避雷器配置:推荐在变压器高压侧安装氧化锌避雷器(MOA),并明确其额定电压及冲击电流参数的选择标准。
    • 线路保护措施:针对进线电缆长度超过50米的情况,建议加装架空地线或电缆屏蔽层,以减少雷电侵入波的影响。
    • 环境适应性评估:根据不同地区的雷暴日数和土壤电阻率,提出差异化的设计方案,确保技术方案的适用性和经济性。

    实施中的挑战与对策

    尽管导则提供了详尽的技术指导,但在实际应用中仍存在一些挑战:

    • 施工难度:部分偏远地区地形复杂,接地装置的安装可能存在困难。对此,可结合地形特点优化设计方案,例如增加垂直接地体数量或采用降阻剂。
    • 维护成本:定期检测避雷器状态需要投入一定的人力物力资源。建议通过智能化监测手段实现远程监控,降低运维成本。
    • 新技术推广:新型材料如碳纤维复合材料在避雷器中的应用尚处于探索阶段,需加强研究以推动技术创新。

    结论

    DLT 2470-2021导则为10 kV台架变压器的防雷工作提供了全面的技术支持,有助于提升设备的安全性和可靠性。未来,应进一步深化对该领域的研究,结合实际情况不断完善防雷措施,为电力系统的可持续发展贡献力量。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2472-2021 带电作业用绝缘操作杆工具附件

    DLT 2479-2022 变电站SCD模型映射到电网CIM模型技术导则

    DLT 2484-2022 天然酯绝缘油电力变压器选用导则

    DLT 2485-2022 电力变压器用无励磁分接开关选用导则

    DLT 2486-2022 变压器振荡型操作冲击感应耐压试验导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1