    摘要:本文件规定了预制式二次设备舱用机柜的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于智能变电站中预制式二次设备舱用机柜的设计、制造和使用。
    Title:Technical Specification for Cabinets Used in Prefabricated Secondary Equipment Compartment
    中国标准分类号:L80
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DLT 2383-2021 预制式二次设备舱用机柜技术规范
  • 拓展解读

    DLT 2383-2021 预制式二次设备舱用机柜技术规范常见问题解答

    以下是关于《DLT 2383-2021 预制式二次设备舱用机柜技术规范》的一些常见问题及其详细解答。

    一、标准适用范围

    问:DLT 2383-2021 标准适用于哪些场景?

    • 答:该标准主要适用于预制式二次设备舱内使用的机柜设计、制造、安装及验收,适用于电力系统中需要集中布置二次设备的场合,例如变电站、配电室等。

    二、机柜结构要求

    问:机柜的防护等级有哪些具体要求?

    • 答:根据标准要求,机柜的防护等级应不低于 IP54,以防止灰尘和水滴侵入,同时确保设备的安全运行。

    问:机柜内部的温湿度控制有何规定?

    • 答:机柜内部应配备温湿度监控装置,并设置合理的通风散热系统,确保温度保持在 -10℃ 至 +40℃ 范围内,相对湿度不超过 95%(无凝露)。

    三、电气安全与接地

    问:机柜的接地要求是什么?

    • 答:机柜应采用独立的接地系统,接地电阻不大于 4 欧姆,并通过多点接地方式连接至主接地网,确保设备的电气安全。

    问:机柜内的电缆布线有何特殊要求?

    • 答:电缆布线应整齐有序,避免交叉干扰,强弱电分开布设,并使用屏蔽措施减少电磁干扰。

    四、材料与工艺

    问:机柜外壳材料的选择依据是什么?

    • 答:外壳材料应选用耐腐蚀、高强度的不锈钢或铝合金,厚度不小于 2mm,以满足户外环境下的长期使用需求。

    问:机柜表面处理工艺有哪些要求?

    • 答:机柜表面需进行防腐蚀处理,如喷涂环氧树脂涂层或其他防锈材料,确保长期稳定性能。

    五、测试与验收

    问:机柜在出厂前需要进行哪些测试?

    • 答:机柜需经过绝缘电阻测试、耐压测试、温升测试、振动测试等多项检测,确保符合标准要求。

    问:验收时需要注意哪些关键点?

    • 答:验收时需检查机柜的外观、尺寸、防护等级、接地系统、温湿度控制功能等是否符合标准要求,同时核对相关文件资料是否齐全。

    六、维护与保养

    问:机柜日常维护的重点是什么?

    • 答:定期检查机柜的密封性、温湿度监控装置、接地系统是否正常,及时清理灰尘和杂物,确保设备运行环境良好。

    问:如何延长机柜的使用寿命?

    • 答:合理规划使用环境,避免阳光直射和极端天气影响;定期维护并更换老化部件,严格按照标准操作。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2382-2021 配电继电保护装置检验规程

    DLT 2384-2021 智能变电站二次回路性能测试规范

    DLT 2387-2021 10 kV~35 kV线路柱式复合绝缘子技术规范

    DLT 2386-2021 光纤复合绝缘子技术条件

    DLT 2390-2021 盘形悬式瓷绝缘子零值红外检测方法

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1