资源简介
摘要:本文件规定了QFS型660MW等级双水内冷汽轮发电机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于QFS型660MW等级双水内冷汽轮发电机的设计、制造和验收。
Title:TSTIC 110002-2021 Specifications for QFS Type 660MW Double Water Cooled Turbine Generator
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.160
封面预览
拓展解读
在TSTIC 110002-2021《QFS型660MW等级双水内冷汽轮发电机》与旧版标准相比,有一项重要的变化是关于绕组绝缘性能测试的要求。新版标准对绝缘电阻测量的具体条件和判断依据进行了更详细的规范。
根据TSTIC 110002-2021的规定,在对QFS型发电机定子绕组进行绝缘电阻测量时,需要满足以下几点:
首先,环境温度应控制在5℃至40℃之间。如果现场实际温度超出此范围,则需按照规定公式对测得的绝缘电阻值进行温度换算,以确保数据准确反映设备的真实状态。
其次,湿度条件也受到严格限制。当空气相对湿度超过75%时,应当采取适当的除湿措施后再进行测试。此外,在雨天或潮湿环境中完成测试后,必须立即擦干电机表面水分,并重新进行测量,直至达到合格标准为止。
最后,在整个过程中所使用的兆欧表电压等级必须符合要求。对于额定电压为13.8kV及以上的发电机而言,应采用2500V或更高规格的兆欧表来进行检测。
通过以上这些具体操作步骤和参数设定,可以有效提高绕组绝缘状况评估的精确度,从而更好地保障设备安全运行。这不仅有助于延长机组使用寿命,还能及时发现潜在故障隐患,避免重大事故发生。因此,在日常维护工作中严格按照新版标准执行相关测试显得尤为重要。