  • DLT 2233-2021 110 kV~500 kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统预鉴定试验规范

    DLT 2233-2021 110 kV~500 kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统预鉴定试验规范
    海底电缆交联聚乙烯绝缘预鉴定试验110 kV500 kV
    20 浏览2025-06-10 更新pdf2.46MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了110 kV~500 kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统的预鉴定试验要求、试验方法、验收准则及试验报告内容。本文件适用于110 kV~500 kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统的预鉴定试验,其他电压等级的海底电缆系统可参照执行。
    Title:Specification for Pre-qualification Testing of 110 kV to 500 kV XLPE Insulated Submarine Cable Systems
    中国标准分类号:K34
    国际标准分类号:29.120.20

  • 封面预览

    DLT 2233-2021 110 kV~500 kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统预鉴定试验规范
  • 拓展解读

    弹性方案分析

    在遵循标准核心原则的基础上,通过优化流程和调整资源配置,可以有效降低海底电缆系统的预鉴定试验成本并提高效率。以下是基于标准要求提出的10项弹性方案。

    • 方案一:试验设备共享
      不同项目或企业可联合使用试验设备,分摊设备采购或租赁成本,同时减少重复投资。
    • 方案二:优化试验时间安排
      根据不同电缆系统的特性,合理规划试验顺序,避免设备闲置,提升设备利用率。
    • 方案三:采用模块化试验设计
      将试验分为多个模块,按需选择性执行部分模块,以满足特定需求,避免不必要的全面测试。
    • 方案四:远程监控与数据分析
      利用物联网技术对试验过程进行实时监控,并通过大数据分析优化试验参数设置,减少人为误差。
    • 方案五:引入第三方认证机构
      对于部分非关键性试验项目,可委托具备资质的第三方机构完成,降低内部资源投入。
    • 方案六:灵活调整试验环境
      在确保安全的前提下,适当调整试验环境条件(如温度、湿度),以适应现有设施的能力范围。
    • 方案七:标准化试验数据模板
      制定统一的数据记录模板,简化数据整理与报告生成流程,减少人工操作时间。
    • 方案八:集中培训与资源共享
      组织行业内相关单位共同参与培训,共享技术经验,降低单个单位的学习成本。
    • 方案九:动态调整试验频率
      根据过往试验结果和实际运行情况,动态调整某些项目的试验频率,避免过度检测。
    • 方案十:采用虚拟仿真技术
      在部分试验环节中引入虚拟仿真技术,模拟真实工况,减少物理试验次数,节约资源。
  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2234-2021 费控断路器可靠性试验规程

    DLT 2457-2021 海底电缆通道监控预警系统技术规范

    DLT 342-2010 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆接头安装规程

    DLT 343-2010 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆GIS终端安装规程

    DLT 400-2010 500kV交流紧凑型输电线路带电作业技术导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1