  • 资源简介

    摘要:本文件规定了换流变压器现场绕组更换的关键工艺流程、技术要求及质量控制措施。本文件适用于±10kV及以上电压等级的换流变压器现场绕组更换工作。
    Title:Guidelines for Critical Process Control of On-site Winding Replacement of Converter Transformers
    中国标准分类号:K31
    国际标准分类号:29.180

  • 封面预览

    DLT 2208-2021 换流变压器现场绕组更换关键工艺控制导则
  • 拓展解读

    DLT 2208-2021换流变压器现场绕组更换关键工艺控制导则

    DLT 2208-2021《换流变压器现场绕组更换关键工艺控制导则》是中国电力行业的一项重要技术标准,旨在规范换流变压器现场绕组更换过程中的操作流程和技术要求,确保设备运行的安全性和稳定性。这一导则不仅为电力系统维护提供了科学依据,还对提升换流变压器的使用寿命和运行效率具有重要意义。

    换流变压器是高压直流输电系统的核心设备之一,其绕组的更换直接关系到整个系统的稳定运行。因此,DLT 2208-2021从多个方面对绕组更换的关键工艺进行了详细规定,包括设备准备、拆卸与安装、绝缘检测以及验收等环节。

    关键工艺控制要点

    根据DLT 2208-2021的要求,绕组更换的关键工艺控制主要包括以下几个方面:

    • 设备准备:在更换绕组之前,需要对换流变压器进行全面检查,确保设备处于良好状态。这包括检查油箱密封性、冷却系统功能以及绝缘材料的老化程度。
    • 拆卸与安装:拆卸绕组时需严格按照导则中的步骤操作,避免对其他部件造成损伤。安装新绕组时,应确保其位置准确无误,并紧固所有连接件。
    • 绝缘检测:绕组更换后,必须进行严格的绝缘测试,以验证新绕组是否符合设计要求。这一步骤对于防止短路事故至关重要。
    • 验收与调试:完成安装后,还需进行整体性能测试,确保换流变压器能够正常工作并满足运行条件。

    实际应用案例

    以某大型水电站为例,在一次换流变压器绕组更换项目中,技术人员严格遵循DLT 2208-2021的标准操作规程。通过细致的设备检查和精确的安装调整,成功缩短了维修周期约30%,同时减少了因不当操作导致的故障风险。该项目的成功实施证明了该导则在实践中的有效性。

    总之,DLT 2208-2021为换流变压器绕组更换提供了全面的技术指导,有助于提高电力系统的可靠性和安全性。未来,随着更多项目的落地,这项标准将进一步推动我国电力行业的高质量发展。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DLT 2206-2021 分布式电源燃气发电性能测试规程

    DLT 252-2012 高压直流输电系统用换流变压器保护装置通用技术条件

    DLT 2557-2022 换流变压器阀侧交流外施耐压及局部放电现场试验导则

    DLT 354-2010 换流变压器、平波电抗器检修导则

    GBT 20838-2007 高压直流输电用油浸式换流变压器 技术参数和要求

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1